![]() Компенсация реактивной мощности , Нет регулирования на circutor computer 6m |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Компенсация реактивной мощности , Нет регулирования на circutor computer 6m |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Здравстуйте. Установлена УКР с регулятором circutor computer 6m. При изменении к-та меньше 0,9 не включаются ступени хотя должны. Что может быть? Кто нибудь сталкивался с таким?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Т.е. на выходе контроллера нет сигнала на включение контактора конденсаторов?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22138 ![]() |
Именно так.
Подключение регулятора осуществляется через сумматор circutor, т.е. ток приходит от тр-ра тока на вводе и от тр-ра тока на секционном выключателе. Еще момет такой что трансформаторы тока установлены в фазе С, а измерительное напряжение берется А-В, хотя в документации указана фаза А. Принципиально ли это? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Т.е. измерительное напряжение междуфазное, хотя должно быть фазное? В таком случае выйдет из строя.
Возможно минимальная ступень включения УКР выше чем отклонение cos. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |