Подключение реле тока РТ40 с трансформатором тока или без ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение реле тока РТ40 с трансформатором тока или без ? |
18.11.2006, 21:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2006 Пользователь №: 7600 |
Каким образом включается в цепь реле тока например РТ40/50. Прямым включением или же через трансформаторы тока? В инструкции об этом не упоминается.
Представитель ЧЭАЗ (производитель данных реле), кстати почему-то начальник отдела продаж, утверждает: " На Ваш запрос сообщаем, что реле максимального тока серий РТ-40 – вторичные реле косвенного действия, предназначены для работы в устройствах защиты и автоматики при включении в цепь через трансформатор тока." Отсюда несколько вопросов...Зачем обмотки РТ40/50 выполнены из такой толстой проволоки!? Ведь при подключении через трансорматор максимальный ток равен 5А. То есть зачем вообще делать реле на разные диапазоны с разными обмотками, если измерительный ток с известным неизменным диапозоном 0-5А !? Второй возникающий вопрос-а смысл включать через трансформатор тока, допустим реле РТ40/0,6, у которого ток срабатывания 0,3-0,6А ? Повышать 0,6А до 5А !!? Пытался уточнить-те же шаблонные ответы...практики знакомые не ведают почему-то, хотя реле тока-штука распространенная... |
|
|
Asdar Подключение реле тока РТ40 с трансформатором тока или без ? 18.11.2006, 21:50
SeGA Цитата..Зачем обмотки РТ40/50 выполнены из такой т... 20.11.2006, 14:21
"Влад"ик" Господа, не морочьте человеку голову: РТ 40, как и... 5.12.2006, 5:19
Palatazin Цитата("Влад"ик")Господа, не морочь... 9.2.2007, 18:52
"Влад"ик" А Вы, г-н "Palatazin" откуда взялись? Гд... 10.2.2007, 4:07
Феодор Эээ... а что, никто не помнит какое напряжение ТТ ... 11.2.2007, 22:37
"Влад"ик" А при чем здесь напряжение, выдаваемое ТТ? В обычн... 13.2.2007, 5:21
SeGA Цитата(Влад"ик)... Сам не пробовал, но не виж... 13.2.2007, 15:37
Феодор ТТ - повышающий трансформатор. 13.2.2007, 16:20
Лёха Правильно Феодор спрашивает, какое напряжение выд... 13.2.2007, 17:44
SeGA Цитата(Лёха)... А так оно даже на няпр... 13.2.2007, 21:56
"Влад"ик" Цитата"…так оно даже на напряжение 220 не рас... 14.2.2007, 5:31
SeGA Федору
Напряжение на выводах втор. обмотки Т.Т. U2... 14.2.2007, 10:59
SeGA ["Влад"ик"]ЦитатаЧушь. Вот от Вас т... 14.2.2007, 11:39
Лёха ЦитатаРТ – 40 относится к реле косвенного действия... 14.2.2007, 17:46
SeGA Лехе
Больше с мобильника писать не буду , пока пи... 15.2.2007, 10:42
Лёха ЦитатаЧто-то я не заметил у себя высказываний, что... 15.2.2007, 18:39
SeGA Леха, Вы развили отличную теорию на счет полтора р... 16.2.2007, 10:34
Лёха ЦитатаЛеха, Вы развили отличную теорию на счет пол... 16.2.2007, 10:59
doro Если вы не совсем потеряли интерес к этой теме - п... 16.5.2007, 13:36
Asdar SeGA Иногда это приводило печальным последствиям, ... 17.11.2008, 9:17
doro Цитата(Asdar @ 17.11.2008, 9:17) SeGA Ино... 17.11.2008, 20:35
KIVOK ЦитатаКаким образом включается в цепь реле тока на... 17.11.2008, 11:07
Ретро РЗиА Цитата(KIVOK @ 17.11.2008, 11:07) Реле РТ... 17.11.2008, 21:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 16:12 |
|
|
|
|