Добрый день.
Помогите разобраться Здание из металлического каркаса. Проект молниезащиты включает в себя конструкцию здания как молниеприемник и подсоединенный к нему подземный контур заземления/молниезащиты, проложенный вокруг здания. Внутри моего здания находится электрооборудование, подключенное по 5-ти проводной схеме (L1-L2-L3-N-PE) к щиту в другом здании. Заказчик требует сделать ещё видимый контур заземления - полосу (наверное все-таки уравнивания потенциалов, просто называет его заземлением) для этого электрооборудования. Вопросы: 1) Его требования насколько целесообразны? 2) Согласно рис.1.7.7 ПУЭ молниезащита, PE и уравнивание потенциалов соединяются только на ГЗЩ. Это значит что при прокладке полосы я не могу крепиться к металлическому каркасу и надо крепиться через изолирующие прокладки? 3) ГЗЩ находится далеко, в другом здании. Тянуть провод уравнивания потенциалов туда или можно присоединиться к заземляющему контуру вокруг здания? |
|
|
shade01 Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов 6.3.2012, 9:13
RomanNV Не очень понял, что там у вас, но отвечу на скольк... 6.3.2012, 9:27
shade01 Цитата(RomanNV @ 6.3.2012, 10:27) 2. В ка... 6.3.2012, 9:49
RomanNV 2. Этим утверждением вы попадаете в диалектическое... 6.3.2012, 11:10
shade01 RomanNV, спасибо большое, почитаю 6.3.2012, 13:35![]() ![]() ![]() |
|