Выбивает дифатвомат , Выбивает дифатвомат

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 5.3.2012, 14:29
Сообщение #1





Гости






Тема такая - новая квартира (сухая, проводка давно стоит), по выходным делаю ремонт (косметику), в рабочие дни никого не бывает. Приехал в субботу, отключен вводной автомат и дифавтомат на розетки в комнатах, другие автоматы (на освещение) и дифавтомат (на розетки кухня санузел) включены. Включил вводной автомат, свет горит. Затем включил дифавтомат, его сразу вместе с вводным опять вышибло. Дифавтомат фирмы EKF АД-32 С16.
в розетках ничего нет, проводку никто не трогал, стены не сверлил. Рассуждаю - если проблема в линии, то вышибло бы только дифавтомат, а у меня вышибает и вводной, то есть может неисправный сам диф? Кто что подскажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.3.2012, 15:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Михаил_* @ 5.3.2012, 17:29) *
Рассуждаю - если проблема в линии, то вышибло бы только дифавтомат, а у меня вышибает и вводной, то есть может неисправный сам диф?
Наоборот, проблема в линии - КЗ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2012, 15:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23259
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или в ДИФе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2012, 15:42
Сообщение #4





Гости






Цитата(ink_elec @ 5.3.2012, 15:19) *
Наоборот, проблема в линии - КЗ.

простите чайника, подскажите популярно шаги по прозвонке при КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 5.3.2012, 15:56
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



отключите линию розеток от дифа, и сразу будет понятно, исправен ДИФ или нет

ps. имхо ДИФ вообще не может так везти, или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2012, 16:08
Сообщение #6





Гости






Цитата(majorov @ 5.3.2012, 15:56) *
отключите линию розеток от дифа, и сразу будет понятно, исправен ДИФ или нет

ps. имхо ДИФ вообще не может так везти, или я не прав?

логично, как сам не дошел до этого. если не секрет, какие контакты идут на нагрузку, вверху или внизу? не держал в руках диф никогда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.3.2012, 16:18
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Нагрузка на диф обычно подключается снизу. Ткните индикаторкой в контакты - там где загорится (при включенном вводном и выключенном дифе) - там подача, там где не загорится - нагрузка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 5.3.2012, 16:20
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



по идее выход должен быть снизу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.3.2012, 20:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 5.3.2012, 17:08) *
...какие контакты идут на нагрузку, вверху или внизу? не держал в руках диф никогда.
... Как монтажники подключили, так и будет. Снимите защитную крышку щитка и всё увидите... её всё равно снимать надо, чтобы провода отключить. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.3.2012, 9:13
Сообщение #10





Гости






спасибо, в выходной попробую, отпишусь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав 30
сообщение 6.3.2012, 20:41
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 26424



Цитата(Гость_Михаил_* @ 5.3.2012, 14:29) *
Тема такая - новая квартира (сухая, проводка давно стоит), по выходным делаю ремонт (косметику), в рабочие дни никого не бывает. Приехал в субботу, отключен вводной автомат и дифавтомат на розетки в комнатах, другие автоматы (на освещение) и дифавтомат (на розетки кухня санузел) включены. Включил вводной автомат, свет горит. Затем включил дифавтомат, его сразу вместе с вводным опять вышибло. Дифавтомат фирмы EKF АД-32 С16.
в розетках ничего нет, проводку никто не трогал, стены не сверлил. Рассуждаю - если проблема в линии, то вышибло бы только дифавтомат, а у меня вышибает и вводной, то есть может неисправный сам диф? Кто что подскажет.

При КЗ диффы способны на подобные фокусы. Из практики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.3.2012, 12:36
Сообщение #12





Гости






Диф исправен - отключил нагрузку, включил Тест, диф сработал. отключил комнаты, комнаты не звенят, звенит где-то от щитка до комнат. ума не приложу, в этом месте ничего не сверлил, не долбил. неужели придется долбить, менять провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 12.3.2012, 13:56
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость @ 12.3.2012, 12:36) *
Диф исправен - отключил нагрузку, включил Тест, диф сработал. отключил комнаты, комнаты не звенят, звенит где-то от щитка до комнат. ума не приложу, в этом месте ничего не сверлил, не долбил. неужели придется долбить, менять провод.

Новая квартира - "проводка давно стоит": въехали недавно, а дом - старый?

В старом доме - диф... Предыдущие жильцы сами ставили?

КЗ чаще всего бывает при старой проводке, когда её шевелят. Может и изоляция осыпаться. Может так получиться, что коротнуло именно из-за того, что пошевелили старые провода при установке дифа. Теперь Вы эти провода снова пошевелили, и КЗ может исчезнуть. До поры - до времени. Потом внезапно появится.
Другими словами, осмотрите проводку в тех местах, где её могли потревожить. На местах изгибов, на выходе из замурованного состояния "на воздух", внутри подрозетников и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.3.2012, 12:45
Сообщение #14





Гости






новый дом-новая квартира. проводку "потрогать" нигде невозможно.