Здравствуйте господа электрики.
Помогите решить проблему. Мне дали задание нарисовать заземляющее устройство для РП 10 кВ Но данных толком по ней не дали. Сказали что по мимо 10 кВ, там будет еще 220 В и 57 В (судя по всему для питания собственных нужд), и так же сказали что от подстанции 110/10 кВ расстояние примерно 1,7 км. Меня интересует какое сопротивление ЗУ должно быть для такого РП. И еще интересует попадает ли пунк ПУЭ ПУЭ п. 1.7.98 Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству. под мой случай. Заранее спасибо за ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цепи 220В и 57В с изолированной нейтралью? Если да, тогда по ПУЭ табл. 1.8.38, п. 1, строка 2 - 250/Iр (Iр - ток замыкания на землю).
П.1.7.98 попадаете, этот контур обычно совмещают с заземляющим устройством (т.е. он будет горизонтальным заземлителем, к нему подключите вертикальные). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Работник, спасибо за ответ.
Сегодня получил более конкретную информацию. Там будет транс собственных нужд. Трехфазный 10/0,4, Д/Y на 25 кВА. МОжно ли сделать так: Принять общее ЗУ для 10кВ и 0,4 кВ и по пункту ПУЭ 1.7.97. При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более указанного в 1.7.101 либо к заземляющему устройству должны быть присоединены оболочки и броня не менее двух кабелей на напряжение до или выше 1 кВ или обоих напряжений, при общей протяженности этих кабелей не менее 1 км. И принять сопротивление этого ЗУ 4 Ома ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Да, глухозазмеленная нейтраль, 0,4кВ - выходит 4 Ома
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Понял
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |