Трансформатор 630 кВт ведёт себя очень странно. , полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В.

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 13.4.2012, 4:44
Сообщение #1





Гости






полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В. прослушивается очень слабое гудение. подскажите, может можно на месте что то сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 13.4.2012, 6:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Андрей_* @ 13.4.2012, 7:44) *
полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В. прослушивается очень слабое гудение. подскажите, может можно на месте что то сделать.

1. Отключить;
2. Визуальный осмотр;
3. Электрические испытания;
4. На основе первых трех пунктов сделать вывод;
5. Уточнить что происходит с другими тр-ми подключенных на этой же линии, чтобы уж точно решить что дело с трансформатором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 13.4.2012, 6:43
Сообщение #3





Гости






Цитата(scasi @ 13.4.2012, 6:05) *
1. Отключить;
2. Визуальный осмотр;
3. Электрические испытания;
4. На основе первых трех пунктов сделать вывод;
5. Уточнить что происходит с другими тр-ми подключенных на этой же линии, чтобы уж точно решить что дело с трансформатором.

на этой же линии есть второй трансформатор, работае!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.4.2012, 7:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Проверте предохранители по высокой стороне. И испытания конечно нужно сделать. В данном случае своими силами, если есть приборы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 13.4.2012, 19:07
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(Работник @ 13.4.2012, 8:29) *
Проверте предохранители по высокой стороне. И испытания конечно нужно сделать. В данном случае своими силами, если есть приборы.

icon_smile.gif Надеюсь, мегаомметр у ребят есть. На вскидку - вы правы, сгорел предохранитель по фазе "С". Причина? Их может быть множество. Начиная от самой лёгкой - КЗ у потребителя (неселективность), и заканчивая внутренними повреждениями силового транса. Ещё один характерный вариант - отгорели контакты в ПБВ, опять-же по фазе "С" icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.4.2012, 22:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Вывести транс на ремонт. Мост Р333 в руки и проверить омики на ВН, на всех положениях ПБВ, Отличия измеренных значений сопротивлений обмоток постоянному току различных фаз, измеренных на одинаковых отпайках, не должны превышть 2%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 13.4.2012, 22:28
Сообщение #7





Гости






Цитата(OVB2012 @ 13.4.2012, 19:07) *
icon_smile.gif Надеюсь, мегаомметр у ребят есть. На вскидку - вы правы, сгорел предохранитель по фазе "С". Причина? Их может быть множество. Начиная от самой лёгкой - КЗ у потребителя (неселективность), и заканчивая внутренними повреждениями силового транса. Ещё один характерный вариант - отгорели контакты в ПБВ, опять-же по фазе "С" icon_sad.gif

предохранители и свысокой стороны и с низкой целые, КЗ нет так как дизель генератор работает без проблем. скорее всего кишки подгорели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 13.4.2012, 22:39
Сообщение #8





Гости






[quote name='Uran' date='13.4.2012, 22:19' post='232523']
Вывести транс на ремонт. Мост Р333 в руки и проверить омики на ВН, на всех положениях ПБВ, Отличия измеренных значений сопротивлений обмоток постоянному току различных фаз, измеренных на одинаковых отпайках, не должны превышть 2%.
[/quot
с омметром я плохо знаком, но он у нас есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.4.2012, 10:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Тут скорее всего простым омметром с достаточной точностью не измерить. Нужен именно мост или специальный прибор для измерения обмоток с большой индуктивностью. Для ориентировочных проверок мы делали проще - кидали 0.4 на сторону ВН и измеряли что получится на НН. Грубые неисправности таким способом определить можно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 12:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены