![]() Трансформатор 630 кВт ведёт себя очень странно. , полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор 630 кВт ведёт себя очень странно. , полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В. |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В. прослушивается очень слабое гудение. подскажите, может можно на месте что то сделать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В. прослушивается очень слабое гудение. подскажите, может можно на месте что то сделать. 1. Отключить; 2. Визуальный осмотр; 3. Электрические испытания; 4. На основе первых трех пунктов сделать вывод; 5. Уточнить что происходит с другими тр-ми подключенных на этой же линии, чтобы уж точно решить что дело с трансформатором. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. Отключить; 2. Визуальный осмотр; 3. Электрические испытания; 4. На основе первых трех пунктов сделать вывод; 5. Уточнить что происходит с другими тр-ми подключенных на этой же линии, чтобы уж точно решить что дело с трансформатором. на этой же линии есть второй трансформатор, работае! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Проверте предохранители по высокой стороне. И испытания конечно нужно сделать. В данном случае своими силами, если есть приборы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Проверте предохранители по высокой стороне. И испытания конечно нужно сделать. В данном случае своими силами, если есть приборы. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Вывести транс на ремонт. Мост Р333 в руки и проверить омики на ВН, на всех положениях ПБВ, Отличия измеренных значений сопротивлений обмоток постоянному току различных фаз, измеренных на одинаковых отпайках, не должны превышть 2%.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
![]() ![]() предохранители и свысокой стороны и с низкой целые, КЗ нет так как дизель генератор работает без проблем. скорее всего кишки подгорели. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
[quote name='Uran' date='13.4.2012, 22:19' post='232523']
Вывести транс на ремонт. Мост Р333 в руки и проверить омики на ВН, на всех положениях ПБВ, Отличия измеренных значений сопротивлений обмоток постоянному току различных фаз, измеренных на одинаковых отпайках, не должны превышть 2%. [/quot с омметром я плохо знаком, но он у нас есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Тут скорее всего простым омметром с достаточной точностью не измерить. Нужен именно мост или специальный прибор для измерения обмоток с большой индуктивностью. Для ориентировочных проверок мы делали проще - кидали 0.4 на сторону ВН и измеряли что получится на НН. Грубые неисправности таким способом определить можно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |