Опытных сетевиков прошу помощи.

На работе дали задание разобраться с прибором Энергомонитор 3.3
Изучив инструкцию и возможности данного прибора в учебных целях решили поставить его в ТП на отходящий фидер потребителя.
Подключили по схеме все правильно и оставили на неделю в режиме регистрации ПКЭ.

Сегодня привезли, сформировали отчет и возникло сразу несколько вопросов, на которые сами ответить не смогли:

1. Почему при положительных значениях фазных и линейных напряжениях и токах (что я так понимаю говорит об одном направлении энергии) мощность по двум фазам имеет отрицательные значения, как активная, так и реактивная?

2. Почему тогда по средней фазе мощности имеют положительные значения?

3. Как влияет знак +/- мощностей каждой фазы на суммарную мощность? не компенсирует ли отрицательные значения положительные?

4. Можно ли считать данные показания фактическим и достоверным потреблением ЭЭ потребителем?

5. Ошиблись ли мы в чем-то?

Графики:

Прикрепленное изображение


P.S. C физикой не очень.


--------------------
Как выпью водки энное количество -
И мне не страшно даже электричество!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gorn-energo   Помогите разобраться с отчетом по измерениям параметров ЭЭ   27.2.2012, 10:42
- - с2н5он   не перепутали провода по току и напряжению по фаза...   27.2.2012, 12:10
- - Gorn-energo   Нет не перепутали. За этим четко следили. Единстве...   27.2.2012, 12:21
- - с2н5он   а что за потребитель? графики больно странные   27.2.2012, 15:16
- - Gorn-energo   Потребитель - небольшой сетевой продуктовый магази...   27.2.2012, 15:22
- - Элефант   Чередование фаз проверяли? Такое чувство что токо...   27.2.2012, 15:32
|- - с2н5он   Цитата(Элефант @ 27.2.2012, 15:32) Чередо...   27.2.2012, 19:20
- - Gorn-energo   Что значит чередование фаз? Тут загвоздка. Какую ...   27.2.2012, 15:42
- - Gorn-energo   Извиняюсь за отсутствие - был в командировке. Да ...   29.2.2012, 12:52
- - с2н5он   если нагрузка на А и С "дико реактивная...   29.2.2012, 18:19
- - Roman D   Если предположить, что прибор установлен правильно...   29.2.2012, 18:54
- - scasi   автору темы могу лишь посочувствовать, сами уходим...   1.3.2012, 6:10
- - Gorn-energo   Спасибо за ответы. Вообщем будем делать контрольны...   1.3.2012, 8:44
- - с2н5он   похоже что обратная последовательность - у нас каж...   1.3.2012, 10:39