![]() Преобразователи частоты Delta VFD-F , Наладка "спящего" режима |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Преобразователи частоты Delta VFD-F , Наладка "спящего" режима |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Преобразователь частоты установлен на насос артезианской скважины. Насос качает воду в сеть водопровода, излишки подаются в водонапорную башню. Столкнулся с проблемой настройки "Sleep" режима. Зимой водоразбор очень низкий, давление в сети 0,15МПа. Ограничение по нижней частоте не установлено, ограничение по верхней частоте 40Гц, дабы насос не выходил за пределы своей характеристики.
Параметр 11-12 частотного преобразователя установлен в значение 00 (спящий режим по сигналу ПИД-регулирования), значение частот входа в спящий режим и выхода из него - 28Гц и 40Гц соответственно. Мне не нравится, как спящий режим работает - постоянные включения (через минуту), плавные разгон до частоты в 10-20Гц, затем плавный останов. И так постоянно. При чём, насос начинает воду качать лишь при 28Гц. То есть, насос включается и даже воду не качает. В параметре 11-12 можно установить работу "спящего" режима не по сигналу ПИД-регулятора, а по сигналу обратной связи. Что это такое и как его понимать? В таком режиме устанавливаются значения входа в спящий режим и выхода из него в %. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Руководство сюда скинте ( оно на диске есть) а то по памяти все эти коды сложно помнить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Вопрос снялся. Сегодня разобрались - велико сопротивление движению воды трубопровода от скважины до башни, в результате чего при работе ПЧ в нём падает давление на 0,5 атм. Датчик давления стоит около насоса, водонапорная башня в 70 метрах. Уставка по давлению 1,6 атм. При работе насоса давление в месте установки датчика давления повышается выше уставки ПЧ (2,0 атм) , после чего ПЧ "засыпает", после чего давление падает до 1,5 атм (выравниваться с давлением в сети) - и так по циклу. Завтра датчик давления поставим около водонапорной башни, благо это технически несложно. Результат отпишу.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 10.3.2012, 22:30 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |