Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Преобразователи частоты Delta VFD-F , Наладка "спящего" режима

Andrey Izh
сообщение 9.3.2012, 7:58
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Преобразователь частоты установлен на насос артезианской скважины. Насос качает воду в сеть водопровода, излишки подаются в водонапорную башню. Столкнулся с проблемой настройки "Sleep" режима. Зимой водоразбор очень низкий, давление в сети 0,15МПа. Ограничение по нижней частоте не установлено, ограничение по верхней частоте 40Гц, дабы насос не выходил за пределы своей характеристики.
Параметр 11-12 частотного преобразователя установлен в значение 00 (спящий режим по сигналу ПИД-регулирования), значение частот входа в спящий режим и выхода из него - 28Гц и 40Гц соответственно.
Мне не нравится, как спящий режим работает - постоянные включения (через минуту), плавные разгон до частоты в 10-20Гц, затем плавный останов. И так постоянно. При чём, насос начинает воду качать лишь при 28Гц. То есть, насос включается и даже воду не качает.
В параметре 11-12 можно установить работу "спящего" режима не по сигналу ПИД-регулятора, а по сигналу обратной связи. Что это такое и как его понимать? В таком режиме устанавливаются значения входа в спящий режим и выхода из него в %.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 9.3.2012, 14:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Руководство сюда скинте ( оно на диске есть) а то по памяти все эти коды сложно помнить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 10.3.2012, 22:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Вопрос снялся. Сегодня разобрались - велико сопротивление движению воды трубопровода от скважины до башни, в результате чего при работе ПЧ в нём падает давление на 0,5 атм. Датчик давления стоит около насоса, водонапорная башня в 70 метрах. Уставка по давлению 1,6 атм. При работе насоса давление в месте установки датчика давления повышается выше уставки ПЧ (2,0 атм) , после чего ПЧ "засыпает", после чего давление падает до 1,5 атм (выравниваться с давлением в сети) - и так по циклу. Завтра датчик давления поставим около водонапорной башни, благо это технически несложно. Результат отпишу.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 10.3.2012, 22:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 9:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены