Помогите разобраться с отчетом по измерениям параметров ЭЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с отчетом по измерениям параметров ЭЭ |
27.2.2012, 10:42
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.2.2012 Пользователь №: 26288 |
Опытных сетевиков прошу помощи.
На работе дали задание разобраться с прибором Энергомонитор 3.3 Изучив инструкцию и возможности данного прибора в учебных целях решили поставить его в ТП на отходящий фидер потребителя. Подключили по схеме все правильно и оставили на неделю в режиме регистрации ПКЭ. Сегодня привезли, сформировали отчет и возникло сразу несколько вопросов, на которые сами ответить не смогли: 1. Почему при положительных значениях фазных и линейных напряжениях и токах (что я так понимаю говорит об одном направлении энергии) мощность по двум фазам имеет отрицательные значения, как активная, так и реактивная? 2. Почему тогда по средней фазе мощности имеют положительные значения? 3. Как влияет знак +/- мощностей каждой фазы на суммарную мощность? не компенсирует ли отрицательные значения положительные? 4. Можно ли считать данные показания фактическим и достоверным потреблением ЭЭ потребителем? 5. Ошиблись ли мы в чем-то? Графики: P.S. C физикой не очень. -------------------- Как выпью водки энное количество -
И мне не страшно даже электричество! |
|
|
||
Gorn-energo Помогите разобраться с отчетом по измерениям параметров ЭЭ 27.2.2012, 10:42
с2н5он не перепутали провода по току и напряжению по фаза... 27.2.2012, 12:10
Gorn-energo Нет не перепутали. За этим четко следили. Единстве... 27.2.2012, 12:21
с2н5он а что за потребитель? графики больно странные 27.2.2012, 15:16
Gorn-energo Потребитель - небольшой сетевой продуктовый магази... 27.2.2012, 15:22
Элефант Чередование фаз проверяли?
Такое чувство что токо... 27.2.2012, 15:32
с2н5он Цитата(Элефант @ 27.2.2012, 15:32) Чередо... 27.2.2012, 19:20
Gorn-energo Что значит чередование фаз?
Тут загвоздка. Какую ... 27.2.2012, 15:42
Gorn-energo Извиняюсь за отсутствие - был в командировке.
Да ... 29.2.2012, 12:52
с2н5он если нагрузка на А и С "дико реактивная... 29.2.2012, 18:19
Roman D Если предположить, что прибор установлен правильно... 29.2.2012, 18:54
scasi автору темы могу лишь посочувствовать, сами уходим... 1.3.2012, 6:10
Gorn-energo Спасибо за ответы. Вообщем будем делать контрольны... 1.3.2012, 8:44
с2н5он похоже что обратная последовательность - у нас каж... 1.3.2012, 10:39![]() ![]() ![]() |
|