Здравствуйте!!!
Требуется совет, как поступить в данной ситуации. На одном из объектов смонтирован новый турбогенератор импортного производства (мощность 300МВт). Завод изготовитель гарантирует работу турбогенератора в течении 25000ч без кап. ремонта и информирует официальным письмом о нецелесообразности проведения первого ремонта с выемкой ротора по истечении 8000 часов наработки. Согласно п.5.1.42 ПТЭ Капитальный и текущий ремонт генераторов должен быть совмещен с капитальным и текущим ремонтом турбин. Первые ремонтные работы с выемкой ротора на турбогенераторах и синхронных компенсаторах, включая усиление крепления лобовых частей, переклиновку пазов статора, проверку крепления шин и кронштейнов, проверку крепления и плотности запрессовки сердечника статора, должны быть произведены не позднее чем через 8000 ч работы после ввода в эксплуатацию. Что делать? Соблюдать пункт ПТЭ или руководствоваться гарантией завода-изготовителя? Если руководствоваться заводом, то как согласовывать с РТН отступление от ПТЭ? [size="2"][/size] |
|
|
Алексей090 Ростехнадзор, Энергонадзор 29.2.2012, 19:53
с2н5он покажите им инструкцию завода 29.2.2012, 22:29
scasi для таких случаев следует тогда выполнять все усло... 1.3.2012, 6:01![]() ![]() ![]() |
|