Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ростехнадзор, Энергонадзор , Кап. ремонт нового генерирующего оборудования

Алексей090
сообщение 29.2.2012, 19:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 26311



Здравствуйте!!!
Требуется совет, как поступить в данной ситуации. На одном из объектов смонтирован новый турбогенератор импортного производства (мощность 300МВт).
Завод изготовитель гарантирует работу турбогенератора в течении 25000ч без кап. ремонта и информирует официальным письмом о нецелесообразности проведения первого ремонта с выемкой ротора по истечении 8000 часов наработки.
Согласно п.5.1.42 ПТЭ Капитальный и текущий ремонт генераторов должен быть совмещен с капитальным и текущим ремонтом турбин. Первые ремонтные работы с выемкой ротора на турбогенераторах и синхронных компенсаторах, включая усиление крепления лобовых частей, переклиновку пазов статора, проверку крепления шин и кронштейнов, проверку крепления и плотности запрессовки сердечника статора, должны быть произведены не позднее чем через 8000 ч работы после ввода в эксплуатацию.
Что делать? Соблюдать пункт ПТЭ или руководствоваться гарантией завода-изготовителя? Если руководствоваться заводом, то как согласовывать с РТН отступление от ПТЭ?
[size="2"][/size]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения