Двухполюсный автомат , для шкафа НКУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Двухполюсный автомат , для шкафа НКУ |
21.2.2012, 8:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Здравствуйте.
Собственно говоря, есть 2 вопроса. Первый фундаментальный: В каком случае мы разрываем нейтральный провод автоматическим выключателем? Когда это нужно делать? Когда нельзя? Второй вопрос: Есть комплектное устройство шкаф НКУ. На входе 3 фазы и PEN (так полагает производитель). Далее они берут и трансформатором из 2х входных фаз делают фазу и нейтраль шкафа. Полученные фазу и нейтраль используют на 2х участках принципиальной схемы. В первом случае это почти вся логика + лампочки , сигнализация. В этом случае делается ответвление от фазы и нейтрали, которое защищается 2х полюсным автоматом, т.е нейтраль рвется. Во втором случае автомат только на фазе. Полученные фаза и нейтраль используются в участке цепи где применяются пусковые кнопки,реле, контакторы. Почему так делается? Почему сделано разделение на 2 разных цепи управления и защищаются они по разному?\ Спасибо. |
|
|
|
|
21.2.2012, 9:06
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понятно - как это из двух фаз делается фаза и ноль?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.2.2012, 9:11
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Применяется трансформатор 400/230В.
|
|
|
21.2.2012, 9:15
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Фаза и ноль это после тансформатора. Вообще то питание цепей управления от трансформатора это требование ГОСТа. У этого транса вторичная обмотка может быть заземлена, тогда 1-полюсный АВ, а может и нет тогда 2х-полюсный. Про номиналы автоматов ничего нет, тогда предположения что однополюсный меньше по току, при длинных линиях больший по току АВ может кз и не почуствовать.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
|
21.2.2012, 9:30
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Так все же почему вторая цепь управления без двухполюсного автомата?
Почему вообще нужно было разделять цепи управления? Можете привести ряд ГОСТов на шкафы НКУ, которые следует в первую очередь принять во внимание? |
|
|
21.2.2012, 9:47
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Вам лень было написать даже место проживания, так что ГОСТы спросите у яндекса. А в первую очередь про безопсность, для России это ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Есть в файловом архиве.
Цепь управления заземлена или нет. Если заземлена то неважно какой автомат с точкизрения защиты, может они к нулю в котором нет автомата используют в качестве зануления оборудования, что не есть хорошо, и вообще не виду схему с номиналами трудно в угадай-ку играть. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
21.2.2012, 22:25
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Насчет заполнения личных данных - виноват, постарался исправиться.
Andrey59, спасибо за ссылки и объяснения. Что касается моего вопроса. В шкафу присутствует 2 разных участка цепей управления. Первый - внешний пульт, он как раз защищен 2х-полюсным автоматом. Второй - кнопочный пост с пусковыми кнопками + логика управления пусковыми реле и силовыми контакторами. Второй участок как раз защищен однополюсным автоматом. Отдельно замечу, что логически 1ый и 2ой участок пересекаются между собой, т.к контакты реле 1го участка используются во 2ом. Надеюсь, что понятно. Спасибо за помощь. |
|
|
|
|
22.2.2012, 17:37
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Здравствуйте. Собственно говоря, есть 2 вопроса. Первый фундаментальный: В каком случае мы разрываем нейтральный провод автоматическим выключателем? Когда это нужно делать? Когда нельзя? По ПУЭ: Рабочий ноль допускается разрывать, только если одновременно с ним разрывается фаза, например, двухполюсником, в случае однофазной сети. Разрывать только рабочий ноль, без разрыва фазы нельзя. Защитный ноль/землю рвать нельзя никогда. |
|
|
23.2.2012, 19:44
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 7:37 |
|
|
|
|