![]() Вакуумная камера , Испытание |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вакуумная камера , Испытание |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 ![]() |
На рисунке камера на 12 кВ. Мы хотим испытать ее повышенным напряжением 48 кВ на разрыв, каким должно быть расстояние от верхнего контакта камеры до шпильки которая будет вставлена в отверстия пластин между которыми находится камера?
Сообщение отредактировал Evgenii87 - 21.2.2012, 8:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 ![]() |
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется. Нет, нам нужно знать на какое расстояние шпильку отодвинуть от контакта камеры, чтоб между ними пробоя не было. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Не кажется. В оборудовании 10 кВ испытательное напряжение составляет 42 кВ, что не очень далеко от вашего испытательного значения, а минимально допустимые рссстояния как раз находятся в этом диапазоне (120 мм по воздуху для 10 кВ).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.
Сообщение отредактировал се-ренький - 21.2.2012, 12:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
контакты камеры без привода постоянно замкнуты, вакуумный вуключатель принудительно РАЗМЫКАЕТСЯ. ход контакта у разных камер разный, у ВВВ 10-400 9мм, у ВВТЕЛ- 5 мм, это цыфры по памяти, уже несколько лет не вникаю.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |