На рисунке камера на 12 кВ. Мы хотим испытать ее повышенным напряжением 48 кВ на разрыв, каким должно быть расстояние от верхнего контакта камеры до шпильки которая будет вставлена в отверстия пластин между которыми находится камера?
Сообщение отредактировал Evgenii87 - 21.2.2012, 8:30 |
|
|
Evgenii87 Вакуумная камера 21.2.2012, 8:27
се-ренький То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние... 21.2.2012, 11:08
Evgenii87 Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 11:31... 21.2.2012, 11:15
се-ренький Если шпилька будет заземляться - это один компот, ... 21.2.2012, 11:22
Evgenii87 Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 11:45... 21.2.2012, 11:29
се-ренький Цитата(Evgenii87 @ 21.2.2012, 10:52) Зазе... 21.2.2012, 12:14
Evgenii87 Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 12:37... 21.2.2012, 12:17
се-ренький Не кажется. В оборудовании 10 кВ испытательное нап... 21.2.2012, 11:33
RomanNV ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивн... 21.2.2012, 11:39
Evgenii87 Цитата(RomanNV @ 21.2.2012, 12:02) ЕМНИМС... 21.2.2012, 11:51
се-ренький Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстоя... 21.2.2012, 12:25
Evgenii87 Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 12:48... 21.2.2012, 12:46
Anatoli контакты камеры без привода постоянно замкнуты, ва... 24.2.2012, 12:12![]() ![]() ![]() |
|