уважаемые коллеги,
прошу поучавствовать в разрешении следующей проблеммы на шильдике установки (электроприемник) указана мощность 18.5кВт/3ф/32А, в паспорте есть фраза "63А time lag fuse necessary" автомат D40A вышибает на старте, но по условию селективности не могу себе позволить 50А жду советов по подключению, заранее спасибо |
|
|
|
|
20.2.2012, 11:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Что за установка? Поподробней пожалуйста.
А вобще, нарушать требования технической документации- дурной тон. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
20.2.2012, 11:41
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
т.е при пуске срабатывает автомат? действительно что за установка?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.2.2012, 11:54
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
"63А time lag fuse necessary" Это значит, что установка для нормальной работы должна быть подключена через 63А предохранитель, который еще и срабатывает с задержкой по времени. Видимо у установки большой пусковой ток! автомат D40A вышибает на старте Доказывает вышесказанное. |
|
|
|
|
20.2.2012, 12:28
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 26199 |
спасибо за внимание
установка лабораторно-измерительная, основная нагрузка - галогеновые лампы про пусковой ток - согласен, ориентировался на инфу с шильдика, т.к. в мануале оч. много страничек и все с нерусскими буквами, возможно в данном случае использование какого нибуть устройства плавного пуска? |
|
|
20.2.2012, 14:24
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
установка лабораторно-измерительная А по этому вы не должны влиять на её работу извне. Изменяя режим запуска и работы этой установки, вы можете нарушить её технологические параметры, либо технологический цикл. И рискуете превратить лабораторный прибор в показометр. Нарисуйте схемку, как эта установка запитана у вас сейчас, со всеми аппаратами защиты по питающей линии. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
20.2.2012, 14:35
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 26199 |
често говоря, не умею загружать рисунки, попробую описать:
ГРЩ С50А - ВВГ 5х10 - ЩР ОТ63А(вводной), D40А(групповой) - ПВ3 5(1х10) - установка вобщем без вариантов |
|
|
|
|
20.2.2012, 14:51
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ну так у вас, даже если вобще избавиться от D40A избавиться, на ГРЩ автомат будет вырубаться скорее всего.
Лучший способ, конечно, это сделать всё правильно. Увеличить сечение КЛ, увеличить автоматы... А иначе любое другое решение будет чистой кустарщиной. Можно попробовать запитать вашу установку двумя параллельными КЛ, каждую из которохы посадить на АВ30А. В результате пусковые токи она будет успешно пропускать, ну а при ававрии на любой из КЛ будет срабатывать защита. Но это будет самодельщина. Либо вместо автомата D40А считать и ставить релейную защиту, но это будет "из пушки по воробьям". -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
20.2.2012, 14:53
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Есть возможность ток замерить? Может автомат бракованный?
|
|
|
20.2.2012, 15:22
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 26199 |
пусковой ток замерить нечем, рабочий гораздо меньше уставок, - но дело не в АВ
думаю ответ RomanNV - исчерпывающий всем спасибо |
|
|
|
|
20.2.2012, 19:10
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
Если Ваши "галогенки" не подключены к лаб.установке, (например, измеряете "люмены" или "спектр"), то напрягите своего Энергетика насчёт отдельной линии для "галогенок".
А если Ваши "галогенки" "привязаны" к прибору (например, ВАХ снимаете), то только усиливать питающую линию лаб.прибора. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|