Подскажите пожалуйста почему в справочниках отличаются значения активных удельных сопротивлений прямой и нулевой последовательностей.
Заранее спасибо. |
|
|
|
|
11.8.2006, 1:22
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Дело в том, что сами оболочки кабелей в месте их присоединения (отводах, соединительных муфтах) заземляются, и образуются дополнительные параллельные пути для протекания токов нулевой последовательности. Сопротивление грунта больше сопротивления меди (активное есс-но). Эквивалентное берут такое сопротивление: r0 = 10r1. Но это не точно, лучше всего проводить замеры в реальных условиях.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|