Два двигателя от одного ПЧ по выбору помогите

vla2199
сообщение 19.2.2012, 9:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2012
Пользователь №: 26181



Здравствуйте.Сам я не электрик,так самоучка-любитель мастерить в гараже icon_smile.gif Пожалуйста помогите знающие люди.Есть два одинаковых асинхронных двигателей 380В 0.55кВт, нужно сделать следующее: кнопкой включаю первый двигатель -выполняет работу отключается концевиком №1 и этим же концевиком включается второй двигатель-выполняет работу концевиком №2-общий стоп.При нажатии кнопки назад все работает в реверсивном режиме в обратной последовательности,выключаясь другой парой концевиков. Подскажите могу ли я подключить такую схему,собранную на четырех контакторах на выход уже имеющегося ПЧ Delta VFD-E 1.5 кВт? Не сгорит ли запущенный ПЧ от переключения контакторов на выходе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 20.2.2012, 18:26
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Управлять нагрузкой на выходе ПЧ путем коммутации скорее всего не выйдет. ПЧ диагностирует обрыв фазы нагрузки и встанет на ошибку- не факт конечно но вероятнее всего. Правильнее управлять дискретными входами преобразователя в Вашем случае.

Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 20.2.2012, 18:27


--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vla2199
сообщение 20.2.2012, 18:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2012
Пользователь №: 26181



Аккомо-Т, сейчас разбираюсь в инструкции с дискретными входами,не хватает базовых знаний.По инструкции можно задать "Выбор двигателя(бит0) и Выбор двигателя (бит1)",есть быстрый стоп.Не понимаю до конца принцип работы : Я задаю параметр допустим: вход М16 значение 27 - выбор двигателя (бит0),при работе на вход М16 пойдет сигнал с "сухого контакта" (концевика),что будет происходить потом не понимаю.Что сработает от этого сигнала?



Сообщение отредактировал vla2199 - 20.2.2012, 18:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 21.2.2012, 9:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Что-то Вы не то читаете, какие то биты напоминают связь по интерфейсу. Базовое управление частотником следующее. Подача питания еще ни к чему не приводит. Есть 2х-проводное управление (НО сигналы Вперед, Назад, нет сигналов стоп) и 3х-проводное управление (НЗ контакт Стоп, НО контакты Вперед, Назад). Для них есть специальные входы. Далее определяется способ регулирования скорости - потенциометр, дискретные входа (с предустановленными частотами) или интерфейс. Некоторые частотники допускают контактор на выходе, возможно его можно запрограммировать чтобы он не уходил в Стоп при переключении контакторов, которых надо два.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены