Мегаомметр , проблемка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мегаомметр , проблемка |
16.5.2012, 19:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 27507 |
Доброго времени суток всем , стоит мегаоометр типа м 163 расположен на грщ, имеет 3 вывода, питание подводится с нагрузочных шин.( ~220в) и 1 вывод идет на корпус.
вот примерная схема подключения на данный момент проблема вообщем такая при подачи питания ,приборчик показывает бесконечность...,далее еще интересней, дабы проверить устроили КЗ , тупо фазу на корпус,стрелочка продолжала усиленно давить на бесконечность). (З.Ы все это намутил электрик который благополучно уволился) догадки таковы что питание не доходит на 1 из катушек поэтому он в любом случае давит в 1 сторону.. P.S перкидывание с1 на 2 и с 2 на 1 результата не дало..З.Ы схем подключения тоже нету... придется снова определять методом "тыка",возможно что вывод "3" вовсе не корпус? Сообщение отредактировал Друм - 16.5.2012, 20:07 |
|
|
Друм Мегаомметр 16.5.2012, 19:57
Друм Сегодня дальше его тестил.Отключил сначало вывод 1... 17.5.2012, 8:57
Сунцов Денис похоже, бобик сдох
а если серьезно, скорей всего... 17.5.2012, 13:05
Друм выход вообщем один обесточивать , демонтировать ,м... 17.5.2012, 19:15![]() ![]() ![]() |
|