Прошу помощи составить схему распределительного щита. Счетчик трехфазный. Есть бойлер трехфазный, электросауна(3фазн)
электрокотел(3фазн),эл.плита,посуд. машина, свет зала,свет кухни-гостиной,свет коридор-улица,розетки кухня.розетки кухня-гостиная. розетка сауна. Все это -1й этаж,на 2й от этого щита тоже должен быть выход. Проводка проведена бывшим электриком. Он при начале сборки заказал к щиту такие автоматы: 3хфазн.автомат 25 А (4шт) 3хфазн.автомат 63А(2шт) 1фазн.автомат 16А(4шт) 1фазн.автомат 25А (1шт) 1фазн.автомат 40А (1шт) УЗО 25А I=0.03A (2шт) DS941-AC C25(2шт) Кто может. помогите пожалуйста!!! |
|
|
|
|
17.6.2012, 18:05
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
Повидимому ваш "бывший электрик" так планировал эл.щит по группам:
3ф 63А-Ввод3ф 25А-щит2го этажа3ф 25А-бойлер3ф 25А-сауна3ф 25А-эл.котёл1ф 40А-эл.плита1ф 25А-посуд.машинаУЗО 25А I=0,03A/1ф АВ 16А-роз. сауныУЗО 25А I=0,03A/1ф АВ 16А- роз. кухниDS941-AC C25- роз. кухни-гостинной1ф 16А-свет зала, 1ф 16А-свет кухни-гостинной, коридораDS941-AC C25-улица бойлер и сауну тоже надо через УЗО или дифы поставить.
Сообщение отредактировал Apisx - 17.6.2012, 18:19 |
|
|
20.6.2012, 12:23
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 27922 |
Спасибо большое за помощь. Я уже разобрался и собрал щит, правда немного по другой схеме. Там электроплита и мойка идут с одного кабеля. Да и автоматов добавил парочку. Но всё равно спасибо.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|