Параллельная работа трансформаторов? , Группы соединения обмоток силовых трансформаторов.

Радист 11
сообщение 17.6.2012, 20:51
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Добрый вечер.
Если трансформатор с группой -12 (6/0,4) кратковременно включить в параллель с трансформатором с группой -11 (6/0,4 кВ), при чем треугольник в трансформаторе с группой -11 собран на высокой стороне, что произойдет?
Номинальная мощность у них одинакова и номинальные напряжения, только группа различна.
Кратковременно при переводе РУ-0,4 кВ на резервное питание.


Сообщение отредактировал Радист 11 - 17.6.2012, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 17.6.2012, 21:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 484
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



кратковременно включить и получится разные углы даже одноименных фаз
произойдёт КЗ возможно отключение обоих тр-ров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 18.6.2012, 13:23
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Sist Спасибо. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 18.6.2012, 21:53
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Да здесь и посчитать несложно. Угол между векторами одноименных фаз напряжений при 12 и 11 группах составляет 30 электрических градусов. Считаем треугольник, вектор разности напряжений равен примерно половине фазного. Берем Eк (из паспорта трансформаторов или зкспериментальных замеров) и считаем уравнительный ток. Если бы речь шла о трансформаторах более высокого напряжения, дал бы и прикидочное значение, но 10/0,4 - не мой класс напряжения. В первом приближении сгореть не должны, но зачем приключения искать. Уж лучше переключать с разрывом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 20.6.2012, 15:56
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Да спасибо понятно все.