Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Учет электроэнергии

Егорка Александр...
сообщение 14.12.2011, 19:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



У нас на ТП показания вводного счетчика не сходится с суммой показаний счетчиков установленных на отходящих линиях. за сутки разница состовляет порядка 300-400 кВт, за выходные достигает 1100-1400 кВт. трансформаторы тока на каждой линии стоят новыет и одного номинала. счетчики новые электронные. абсолютно исключена возможность левого подключения. почему такая разница???????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.12.2011, 20:09
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



На ТП показывает больше?
Счетчики на отходящих исправны? Какая протяженность отходящих линий? Какой транс? Прибор учета на ТП установлен до транса? Каково суточное потребление по общему и по сумме отходящих?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2011, 22:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



разница в фактической погрешности счетчиков, собственное потребление счетчиков и ТТ на фидерах, плохие контактные соединения, ну и как в предыдущем посте - надо сравнивать с общим потреблением
пысы:протяженность отходящих линий роли не играет
пысыпысы: вопрос задан просто из любопытства как и в другой теме?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DronXP
сообщение 15.12.2011, 0:23
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 202
Регистрация: 18.5.2010
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338



У вас на ТП? А граница где, до ТП или после, может у вас высоковольтный учет? А линии отходящие 0,4кВ. И почему исключена возможность подключения до счетчика на линии в каком либо месте? Вы всё проверили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 15.12.2011, 9:15
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 14.12.2011, 22:17) *
пысы:протяженность отходящих линий роли не играет

Просто из поста ТС не совсем понятно - где установлены приборы учета для отходящих - если прямо на ТП, то, конечно роли не играет, а если непосредственно возле потребителя, и расстояния по километру?

Сообщение отредактировал S-cream - 15.12.2011, 9:16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 15.12.2011, 16:52
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



полностью согласен с S-cream. Недостаточно данных для выявления причин. Первое, что приходит на ум - какие-то неучтенные потери. Оптимально было бы увидеть схему размещения всех счетчиков с указанием точек поставки и точек учета.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 15.12.2011, 18:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



Все счетчики установлены непосредственно на ТП в РУ-0,4кВ, ошибки в подключении на 95% можно исключить, т.к. летом показания совпадают, как начался отопительный сезон так и начались проблемы. завтра постараюсь предоставить схему и суточные показания счетчиков показания счетчиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2011, 18:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



+ месячные - зима лето


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.12.2011, 19:45
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Егорка Александрович @ 15.12.2011, 17:25) *
ошибки в подключении на 95% можно исключить, т.к. летом показания совпадают, как начался отопительный сезон так и начались проблемы.

Я в первую очередь подозреваю ошибки подключения. Вторая причина - ошибка программирования электронных счетчиков.
Необходимо сравнить ожидаемый характер нагрузки с показаниями счетчиков. Желательно наличие анализатора качества электроэнергии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 15.12.2011, 22:02
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



Цитата(Roman D @ 15.12.2011, 19:45) *
Я в первую очередь подозреваю ошибки подключения. Вторая причина - ошибка программирования электронных счетчиков.
Необходимо сравнить ожидаемый характер нагрузки с показаниями счетчиков. Желательно наличие анализатора качества электроэнергии.


анализаторы стоят дорого от 100 тыс. руб. сейчас сделали бюджетный вариант - поключаем еще один счеттчик для проверки уже существующих
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.12.2011, 22:58
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Существуют специально обученные счетчики, которые в тандеме с компом заменяют анализатор.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2011, 23:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да и на всякий случай - счетчики какие?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 22.12.2011, 17:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



Вводной счетчик Меркурий, а на отходящих линиях установвлены ЦЭ6803В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.12.2011, 18:00
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Так-то энергомеровские счетчики не являются образцом и эталоном надежности...

Но если вот это
Цитата
т.к. летом показания совпадают,
повторяется из года в год, то я теряюсь в догадках...

Цитата
сейчас сделали бюджетный вариант - поключаем еще один счеттчик для проверки уже существующих
как успехи?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 24.12.2011, 7:32
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



проверили вводной меркурий и и один счетчик показания совпаают, думаем дальше искать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.12.2011, 12:53
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Случай из личного опыта.
При подключения коммерческого счетчика к компу вижу: транс 250 ква, нагрузка 3 ква, лампочки, косинус близок к единице.
Вопрос:правильно ли включён счётчик (высокая сторона)?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ивашка
сообщение 28.12.2011, 5:41
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 20671



может и помогу-столкнулся с таким же,зимой разница в несколько тысяч кВт, летом почти одинаково.
прошел по трассе кабеля, а там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина...скрутка локализована в коробку, вот ждем счетов за декабрь для сравнения.Обратите внимание, м.б. у вас тоже утечка в кабеле которая дает знать только в определенное время..


--------------------
-----
АТП с ОП гр.V
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.12.2011, 7:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если счетчики стоят в голове, то причем здесь это?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 1.1.2012, 21:54
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



Цитата(Ивашка @ 28.12.2011, 5:41) *
может и помогу-столкнулся с таким же,зимой разница в несколько тысяч кВт, летом почти одинаково.
прошел по трассе кабеля, а там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина...скрутка локализована в коробку, вот ждем счетов за декабрь для сравнения.Обратите внимание, м.б. у вас тоже утечка в кабеле которая дает знать только в определенное время..


счетчики стоят на ТП в ячейках сразу после шин
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.1.2012, 7:42
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ивашка @ 28.12.2011, 4:41) *
там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина...

Редкостная партизанщина...

Делов-то искать: обхватил клещами весь кабель...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы