![]() Учет электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Учет электроэнергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
У нас на ТП показания вводного счетчика не сходится с суммой показаний счетчиков установленных на отходящих линиях. за сутки разница состовляет порядка 300-400 кВт, за выходные достигает 1100-1400 кВт. трансформаторы тока на каждой линии стоят новыет и одного номинала. счетчики новые электронные. абсолютно исключена возможность левого подключения. почему такая разница???????
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
На ТП показывает больше?
Счетчики на отходящих исправны? Какая протяженность отходящих линий? Какой транс? Прибор учета на ТП установлен до транса? Каково суточное потребление по общему и по сумме отходящих? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
разница в фактической погрешности счетчиков, собственное потребление счетчиков и ТТ на фидерах, плохие контактные соединения, ну и как в предыдущем посте - надо сравнивать с общим потреблением
пысы:протяженность отходящих линий роли не играет пысыпысы: вопрос задан просто из любопытства как и в другой теме? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
У вас на ТП? А граница где, до ТП или после, может у вас высоковольтный учет? А линии отходящие 0,4кВ. И почему исключена возможность подключения до счетчика на линии в каком либо месте? Вы всё проверили?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
пысы:протяженность отходящих линий роли не играет Просто из поста ТС не совсем понятно - где установлены приборы учета для отходящих - если прямо на ТП, то, конечно роли не играет, а если непосредственно возле потребителя, и расстояния по километру? Сообщение отредактировал S-cream - 15.12.2011, 9:16 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
полностью согласен с S-cream. Недостаточно данных для выявления причин. Первое, что приходит на ум - какие-то неучтенные потери. Оптимально было бы увидеть схему размещения всех счетчиков с указанием точек поставки и точек учета.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
Все счетчики установлены непосредственно на ТП в РУ-0,4кВ, ошибки в подключении на 95% можно исключить, т.к. летом показания совпадают, как начался отопительный сезон так и начались проблемы. завтра постараюсь предоставить схему и суточные показания счетчиков показания счетчиков.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
+ месячные - зима лето
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ошибки в подключении на 95% можно исключить, т.к. летом показания совпадают, как начался отопительный сезон так и начались проблемы. Я в первую очередь подозреваю ошибки подключения. Вторая причина - ошибка программирования электронных счетчиков. Необходимо сравнить ожидаемый характер нагрузки с показаниями счетчиков. Желательно наличие анализатора качества электроэнергии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
Я в первую очередь подозреваю ошибки подключения. Вторая причина - ошибка программирования электронных счетчиков. Необходимо сравнить ожидаемый характер нагрузки с показаниями счетчиков. Желательно наличие анализатора качества электроэнергии. анализаторы стоят дорого от 100 тыс. руб. сейчас сделали бюджетный вариант - поключаем еще один счеттчик для проверки уже существующих |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Существуют специально обученные счетчики, которые в тандеме с компом заменяют анализатор.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да и на всякий случай - счетчики какие?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
Вводной счетчик Меркурий, а на отходящих линиях установвлены ЦЭ6803В
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Так-то энергомеровские счетчики не являются образцом и эталоном надежности...
Но если вот это Цитата т.к. летом показания совпадают, повторяется из года в год, то я теряюсь в догадках...Цитата сейчас сделали бюджетный вариант - поключаем еще один счеттчик для проверки уже существующих как успехи?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
проверили вводной меркурий и и один счетчик показания совпаают, думаем дальше искать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Случай из личного опыта.
При подключения коммерческого счетчика к компу вижу: транс 250 ква, нагрузка 3 ква, лампочки, косинус близок к единице. Вопрос:правильно ли включён счётчик (высокая сторона)? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 ![]() |
может и помогу-столкнулся с таким же,зимой разница в несколько тысяч кВт, летом почти одинаково.
прошел по трассе кабеля, а там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина...скрутка локализована в коробку, вот ждем счетов за декабрь для сравнения.Обратите внимание, м.б. у вас тоже утечка в кабеле которая дает знать только в определенное время.. -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если счетчики стоят в голове, то причем здесь это?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
может и помогу-столкнулся с таким же,зимой разница в несколько тысяч кВт, летом почти одинаково. прошел по трассе кабеля, а там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина...скрутка локализована в коробку, вот ждем счетов за декабрь для сравнения.Обратите внимание, м.б. у вас тоже утечка в кабеле которая дает знать только в определенное время.. счетчики стоят на ТП в ячейках сразу после шин |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина... Редкостная партизанщина... ![]() Делов-то искать: обхватил клещами весь кабель... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |