Здравствуйте кто может подсказать соответствующий Гост с указанием минимального расстояния от щита до оборудования в мобильной охлаждающей установке контейнерного типа.
Суть вопроса у нас есть контейнер с холодильным агрегатом, оборудование в нем размещено очень плотно и осталось мало места для щита, от лицевой панели щита до рамы компрессора - 600мм, согласно ПУЭ п. 4,1,21 - установка распред. устройств в электропомещениях, допускается такое размещение (не менее 0,6м при наличии выступающих частей строительных конструкций), но согласно 5,1,14 - размещение электрооборудования в электромашинных помещениях, недопускается (не менее 1м). Есть ли ГОСТ на конкретные мобильные установки контейнерного типа? подскажите пожалуйста, вопрос очень срочный...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.2.2012, 15:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Есть гост на мобильные установки но там про электроснабжение сказано, в первую очередь ваша установка должна иметь сертификат рст самоделкино не есть хорошо, в остальном от ПУЭ отталкивайтесь. Либо с наружней стороны устанавливайте ЩС.


--------------------