![]() мобильная электроустановка , Вопрос по расстоянию м-ду щитом и оборудованием |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() мобильная электроустановка , Вопрос по расстоянию м-ду щитом и оборудованием |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Здравствуйте кто может подсказать соответствующий Гост с указанием минимального расстояния от щита до оборудования в мобильной охлаждающей установке контейнерного типа.
Суть вопроса у нас есть контейнер с холодильным агрегатом, оборудование в нем размещено очень плотно и осталось мало места для щита, от лицевой панели щита до рамы компрессора - 600мм, согласно ПУЭ п. 4,1,21 - установка распред. устройств в электропомещениях, допускается такое размещение (не менее 0,6м при наличии выступающих частей строительных конструкций), но согласно 5,1,14 - размещение электрооборудования в электромашинных помещениях, недопускается (не менее 1м). Есть ли ГОСТ на конкретные мобильные установки контейнерного типа? подскажите пожалуйста, вопрос очень срочный... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Есть гост на мобильные установки но там про электроснабжение сказано, в первую очередь ваша установка должна иметь сертификат рст самоделкино не есть хорошо, в остальном от ПУЭ отталкивайтесь. Либо с наружней стороны устанавливайте ЩС.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 22:36 |
|
![]() |