Вводные кабели через ИТП , можно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вводные кабели через ИТП , можно ли? |
6.2.2012, 13:53
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Господа, ситуация: эл. щитовая жилого дома находится аккурат над ИТП, соотв. ввод питающих кабелей из траншеи в дом находится в ИТП, ввод их в саму эл. щитовую тоже по потолку ИТП ну и вывод ВСЕХ распределительных и групповых сетей из электрощитовой, тоже через ИТП. Правомерно ли это? Проект 2006 года. Те кто это делал уволились. Звонки со стройки идут ко мне.
|
|
|
|
6.2.2012, 14:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ИТП-это индивидуальный тепловой пункт?
|
|
|
6.2.2012, 15:10
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
да
|
|
|
6.2.2012, 18:28
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
У нас то же такое присутствует. Нигде не встречал запрета на прокладку кабеля через ИТП, главное выдержать расстояние от трубопровода ГВС, а при невозможности, сделать теплоизоляцию. По опыту, заделайте тщательней ввода в щитовую, т.к. в ИТП жарко и влажно, а в щитовой прохладно, пар конденсируется на шкафы.
Сообщение отредактировал 100778 - 6.2.2012, 18:29 |
|
|
|
6.2.2012, 20:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вроде в ПУЭ встречал запрет на транзит через подвал или это не про это
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.2.2012, 20:19
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Да вроде через подвал это норма, а как иначе?
|
|
|
6.2.2012, 21:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вводной кабель - не транзит.
"2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла." В теплопункте обычно жарко. Возможно нужно пересмотреть предельные нагрузки. Не лучший вариант. В коллекторах, технических подпольях и коридорах совместное нахождение труб ЦО и кабелей до 1 кВ допускалось(кабели сверху). А вот в ТЦ не видел вводов ни разу.. Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2012, 21:10 |
|
|
|
7.2.2012, 12:46
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
|
|
|
7.2.2012, 13:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Думаю можно так монтировать. Проект согласован в РТН? Протяжные и распаечные коробки только класса IP54 ставят.
|
|
|
7.2.2012, 14:08
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Согласован или нет - не знаю, а про коробки с IP54 отличная идея
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:04 |
|