Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обоснование применения такого ДИФА , ДИФ с дополнительными финкциями защиты

ink_elec
сообщение 5.8.2012, 17:56
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Есть устройство, типа ДИФ, но с различными дополнениями, например:
ИСПОЛНЕНИЕ 2 добавляет к исполнению 1 защиту от напряжения (UN) между
зануленными корпусами электроприемников и землей, что обеспечивает защиту
от занесенного по защитному проводнику потенциала при авариях на соседних
электроустановках;

В конце Руководства есть схема включения с небольшим описанием.

Какое может быть обоснование применения сего девайса, а главное реализации такой схемы?
Прикрепленный файл  VKZ.pdf ( 819.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9922


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2012, 19:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18043
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.8.2012, 17:56) *
добавляет..защиту от напряжения (UN) между
зануленными корпусами электроприемников и землей..

Как он это делает? Где на приведенных схемах эта "земля"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.8.2012, 20:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Странно, что в руководстве отражены схемы лишь TN(которые еще и не правильные), а про ТТ ни слова.
Совсем народ за людей уже не считают, выпускают мега комбайны лишь бы впарить.

Цитата(Олега @ 5.8.2012, 22:18) *
Как он это делает?
Сам в шоке.
Схему в Приложении Д (руковадства) глянь.




Цитата(Олега @ 5.8.2012, 22:18) *
Где на приведенных схемах эта "земля"?

В приложении Д земля обозначена как, Вспомогательное заземление <=120 Ом.


Цитата(Олега @ 5.8.2012, 22:18) *
Как он это делает?

Принцип действия устройства, забыли указать, но похоже, что в ВКЗ стоит варистор. При превышении U между N и FE(с ЗУ) срабатывает варистор и на УЗО создается утека.

По схеме, без основательно включили свое чудо устройство в цепь PEN. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.8.2012, 20:06


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.