Требуется испытать масло в трансформаторах 10/0,4 кВ
Вопрос в том, что большинство испытывают масло только на пробой, а в ПТЭЭП указаны и кислотное число, и влагосодержание, и мехпримеси, и вспышка. Подскажите по опыту, какие испытания действительно необходимы для такого класса напряжения., и чем пытаете? |
|
|
|
|
7.8.2014, 23:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мы - только повышенным напряжением, вопросов ни разу не было
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_dimone493_*_* |
8.8.2014, 9:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ПТЭЭП до 1000 кВА требуют только пробой. По опыту : 1-отсутсвие горелого запаха и мех примесей (визуально); 2-испытание на пробой. И будет гудеть аж бегом.
|
|
|
9.8.2014, 20:55
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
На пробой достаточно.