Прибор ИС-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Прибор ИС-10 |
6.3.2012, 8:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 26422 |
Подскажите может ли прибор ИС-10 фактически замерить сопротивление меньше 1 ОМ.
|
|
|
|
|
6.3.2012, 10:33
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Да. Но если это обмотка, не верный будет результат, ИС-10 мереет переменкой (прибор предназначен не только для измерения ЗУ). Если это ЗУ, бывает показывает и "0,00 Ом" (когда есть связь с коммуникациями, и другими ЗУ). Замерить реально, но это бывает не совсем коректно относительно методики измерения данным прибором.
|
|
|
6.3.2012, 11:31
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 26422 |
Инспектор может докопаться что показания меньше 1Ом неправильные и прибор не подходит для данных измерений.
|
|
|
6.3.2012, 12:39
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
По точней бы, почему? По паспорту предел измерения от 1 мОм. Что измеряли Вы, и почему не правильные показания менее 1 Ом?
|
|
|
|
|
6.3.2012, 13:10
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 26422 |
Замеряли переходное сопротивление. Результат 0,05 Ом. Инспектор утверждает, что измерения не соответвуют действительности т.к. в паспорте прибора измерения только с 1Ом. Как с ним поспорить.
|
|
|
6.3.2012, 13:25
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в данном случае нужно спорить сначала с изготовителем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.3.2012, 8:52
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
У меня в паспорте написано про диапазон "до 999мОм с разрешающей способностью 1мОм". Такого вопроса от инспекторов РТН не возникало. Если у Вас "с 1 Ом", спорить не получиться. Ищите прибор с нужным паспортным диапазоном. Знакомые пищут в протокол и мост постоянного тока. Может ИФН-200 есть у вас?
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|