Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прибор ИС-10

Dgeims_
сообщение 6.3.2012, 8:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 26422



Подскажите может ли прибор ИС-10 фактически замерить сопротивление меньше 1 ОМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.3.2012, 10:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Да. Но если это обмотка, не верный будет результат, ИС-10 мереет переменкой (прибор предназначен не только для измерения ЗУ). Если это ЗУ, бывает показывает и "0,00 Ом" (когда есть связь с коммуникациями, и другими ЗУ). Замерить реально, но это бывает не совсем коректно относительно методики измерения данным прибором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dgeims_
сообщение 6.3.2012, 11:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 26422



Инспектор может докопаться что показания меньше 1Ом неправильные и прибор не подходит для данных измерений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.3.2012, 12:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



По точней бы, почему? По паспорту предел измерения от 1 мОм. Что измеряли Вы, и почему не правильные показания менее 1 Ом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dgeims_
сообщение 6.3.2012, 13:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 26422



Замеряли переходное сопротивление. Результат 0,05 Ом. Инспектор утверждает, что измерения не соответвуют действительности т.к. в паспорте прибора измерения только с 1Ом. Как с ним поспорить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.3.2012, 13:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23241
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в данном случае нужно спорить сначала с изготовителем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.3.2012, 8:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



У меня в паспорте написано про диапазон "до 999мОм с разрешающей способностью 1мОм". Такого вопроса от инспекторов РТН не возникало. Если у Вас "с 1 Ом", спорить не получиться. Ищите прибор с нужным паспортным диапазоном. Знакомые пищут в протокол и мост постоянного тока. Может ИФН-200 есть у вас?
Вернуться в начало страницы