Получил техусловия на 3 фазы в гараж. Проблема №1: Нужно прокинуть по воздуху кабель порядка 20м от столба до ближайшего бокса и далее по стенам до моего бокса. Понятно что наибольшая проблема в этих 20 метрах. Можно ли ставить на гараж трубостойку и кабель подвесить на тросе? Какая минимальная высота подвеса?
Внутри моего гаражного бокса выполнен контур заземления - 45-й уголок вбит в землю на 1,5 метров квадратом 1,5х1,5 метра по верх которого пенополистирол затем бетон. Можно ли этот контур использовать как повторное заземление? |
|
|
Mosfett ВЛ до гаража и вторичное заземление 22.1.2012, 16:50
haramamburu От столба БЫ сипом погнать, по стенам, если высота... 22.1.2012, 17:10
Гость_сергей 57_* Минимальная высота "подвеса" - по памяти... 22.1.2012, 20:19
haramamburu Цитата(Гость_сергей 57_* @ 22.1.2012, 20... 22.1.2012, 20:47
Mosfett кабель есть АВВГ 4х25. Воздушный пролет в металору... 22.1.2012, 18:07
haramamburu Цитата(Mosfett @ 22.1.2012, 18:07) кабель... 22.1.2012, 18:23
Mosfett Цитата(haramamburu @ 22.1.2012, 18:23) Не... 22.1.2012, 18:41
haramamburu Обычно делается треугольник... 22.1.2012, 18:47
Mosfett Цитата(haramamburu @ 22.1.2012, 18:47) Об... 22.1.2012, 19:02
haramamburu Цитата(Mosfett @ 22.1.2012, 19:02) заглуб... 22.1.2012, 19:43![]() ![]() ![]() |
|