Как грамотно сделать разводку в щитке?

RQ911
сообщение 23.1.2012, 20:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 25833



Подскажите, пожалуйста, как грамотно сделать грамотно разводку в щетке.
Имеется двухкомнатная квартира. В ней совмещена старая и новая проводка. Старая проводка используется на балконах и для электропечи. Новая проводка используется во всём остальном. Планирую так же поставить автоматику защиты от перепада напряжения в сети.
Подскажите сколько ставить автоматов, какого наминала, где ставить УЗО и сколько штук?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.1.2012, 22:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну уж схему щита рисовать за Вас никто не будет.... Может форум почитаете и тогда вопрос поконкретнее поставите?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 23.1.2012, 22:36
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



мало данных- сечение входящего кабеля, материал, напряжение....
при однофазном включении при принятом ПВ 100% вы далеко выходите за выделение 15 кВт


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RQ911
сообщение 2.2.2012, 0:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 25833



Всем спасибо за ответы.
Учёл все замечания, вот переделал таблицу
и сообразил вот такую схему проводки.

Посмотрите, пожалуйста, опытным глазом всё ли в порядке???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.2.2012, 2:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Даже взглянув бегло видно, что очень неправильно Ваши линии собраны в группы.
А АВР - это на самом деле?
А что, в каких случаях он будет включаться и откуда подавать напряжение?
Может я что-то не то имею ввиду?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.2.2012, 18:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(RQ911 @ 2.2.2012, 1:09) *
Всем спасибо за ответы.
Учёл все замечания, ...
Посмотрите, пожалуйста, опытным глазом всё ли в порядке???

Ничего Вы не учли, форум вообще не читали... Может на другом форуме Вам советы давали, а тут что-то и не видно, разве что в ЛС.
Где в табличке новая проводка, где старая? Если меняете проводку, почему линии двухпроводные? Вторая картинка вообще не пойми о чём... Если интересует место установки устройства защиты от перенапряжения, то как раз вместо АВР (что под этим подразумевалось не знаю).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 2.2.2012, 20:49
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



RQ911
хотите грамотно? всю проводку вырвать!
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S....

кроме того:

7.1.34.
.....В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
таблица 7.1.1
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
.....
так что все ваши 0.75 квадрат- в мусор...

пысы... кстати, какой маркой кабеля у вас сделана проводка? я не встречал ни ввг, ни nym сечением 0.75... у вас спецпоставки для космоса? icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал case69rus - 2.2.2012, 20:55


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения