Безопасность водонагревателя , вопрос

Гость_Ахмед_*
сообщение 31.1.2012, 22:56
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ахмед_*
сообщение 31.1.2012, 23:01
Сообщение #2





Гости






Купил домик. Там есть проточный водонагреватель, и душевая кабинка. Сейчас всё это напоминает русскую рулетку - нет не заземления не УЗО.
УЗО поставлю. у меня хорошее электромеханическое на 30 мА припасено.
Но вот что делать с заземлением? Заземлять или нет? Самостоятельно реально сделать заземление, без спецоборудования?

Ещё смущает то, что септик расположен вблизи ВЛ-0,4 кВ. Не дай Бог провод упадёт на него, и по канализации потенциал придёт к кабинке.
Посоветуйте пожалуйста: Может нужно поддон кабинки и смеситель соединить проводом для выравнивания?
2. Если септик вблизи ВЛ расположен, то это опасно? Может нагреватель не заземлять?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.2.2012, 2:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



проточник заземлять\занулять обязательно. УЗО желательно.
септик и опора - ничего страшного, при условии что септик не в охранной зоне ВЛ.
Вернуться в начало страницы