Добрый всем день!
Коллеги подскажите кто знает. Ситуация такая: Объект - вводной щит здания на вводе автомат 100А 3ф. далее кабелем 16мм2 (времянка) до ТП. Грузим автомат - ток 3 ном. время 20 сек. Пока нормально. Проверяем по отсечке 6ном. - время 0,04сек - отсекает. Т.е. сам автомат нормальный. По нагрузке меньше нельзя. Проблема в след. замеряем ток КЗ прямо на зажимах автомата - 277А. Вот тут и загвозь! По ПУЭ время не должно превышать 5сек. Или я чво енто упустил? Подскажите как из ситуевины выйти. Меньше номинал это порядка 50 А - не пойдеть. увеличивать сечение вводного кабеля, ну немного можно, только сомневаюсь что поможет (хотя нужно посчитать...) . ПУЭ так же рекомендует (или обязывает?) применять дополнительные м еры безопасности. Дык вот какие меры то? Кстати такая ситуация возникает очень часто когда старые сети и расстояния ощутимые. Если с групповыми автоматами еще можно поиграть (хотя тоже не будешь же на каждый светильник свой кабель тянуть и автоматы ампер по 6 ставить штук так 200 Вот такая вот ситуация... |
|
|
push Несоответствие автомата току КЗ 25.1.2012, 9:11
-Mike- Есть ещё номинал 63А. http://ru.wikipedia.org/wiki... 25.1.2012, 9:50
push Я ж написал, что низззя меньше ставить, по нагрузк... 25.1.2012, 10:19
Joker Цитата(push @ 25.1.2012, 7:19) Я ж написа... 25.1.2012, 12:47
Littleflea Тип автомата в студию.
Настройке поддаётся? 25.1.2012, 11:58
Sinus Еще быват контакты на рубильниках и губках предохр... 26.1.2012, 0:33
push уже все решили. Будет новая ТП и замена кабеля поэ... 26.1.2012, 4:25![]() ![]() ![]() |
|