Помогите по расчету нагрузок , запутался в СП 31-110 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите по расчету нагрузок , запутался в СП 31-110 |
24.1.2012, 10:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25838 |
Подскажите пожалуйста по расчетам нагрузки офисного здания.
Офисное здание, 5 этажей. На каждом этаже по 10 офисов (~300м2 каждый) в каждом офисе свой щит арендатора. Питание щитов арендатора на каждом этаже организовано от 2-х этажных щитов (по 5 щитов арендатора на каждом). Питание этажных щитов от ВРУ разбито на 2 ввода - по 5 этажных щитов на каждом. Нагрузки одного офиса: Раб. освещение - 2кВт, Авар. освещение - 1кВт, Розетки для оргтехники - 40 рабочих мест, по 200Вт на место (3 розетки на место, в сумме 200Вт), Розетки бытового назначения - 4шт, в сумме 3кВт Фанкойлы - 6шт х 70Вт Как посчитать нагрузку на 1 щит арендатора? На 1 этажный щит? На 1 ввод? Запутался в коофициентах спроса, помогите пожалуйста! |
|
|
iNSceneMan Помогите по расчету нагрузок 24.1.2012, 10:21
elektrichka Я бы сделала так, рабочее-аварийное освещение ( ос... 25.1.2012, 4:30
iNSceneMan Вы хотите сказать что в итоге Руст.=Ррасч.?
В СП3... 25.1.2012, 7:59
elektrichka Для щита арендатора - ДА, Руст=Ррас, а дальше при ... 25.1.2012, 9:13
iNSceneMan Дык я ж написал в пером посте - Нагрузки ОДНОГО оф... 25.1.2012, 9:39![]() ![]() ![]() |
|