Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчёт и выбор вводного автомата , Правильно выбрал?

Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2008, 19:31
Сообщение #1





Гости






Требуется выбрать вводной автомат в РЩ для группы электраприемников. Точнее:
4 Токарно-винторезный
4 шлифовальный
3 фрезерный

Iн=Рн/√3 * Uн * cosφ * η

Iн= 8,5/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=28,8 * 4= 115,2 А

Iн= 4,8/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=16,3 * 4= 65,2 А

Iн=7,5/1,73 * 0,38 * 0,5 * 0,9=25,4 * 3= 76,2 А

Iдл -Iн ∑= 257 А

Iн.р ≥ 1,1 * Iдл

Iн.р ≥ 1,1 * 257 = 283 А

Iн.а ≥ Iн.р

Uн.а= 380 В
Iн.а= 400 А
Iн.р= 320 А
Iу (кз)= 1,73 * Iн.р
Iоткл= 30 кА

ВА 52 - 37 - 3

выключатель с комбинированным расцепителем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Расчёт и выбор вводного автомата   27.2.2008, 19:31
- - Гость   Ну кто тряхнет знаниями? Хоть какой то ответ получ...   28.2.2008, 18:28
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(Гость @ 28.2.2008, 18:28) Ну кто т...   29.2.2008, 7:54
- - savelij   Упростите вопрос для понимания, плиз...   28.2.2008, 18:54
- - Олега   Чё т мне показалось, если Iн.р. - 283А, то автомат...   28.2.2008, 19:45
- - Гость   Ок. savelij. Это правильная методика для расчета...   28.2.2008, 20:52
|- - savelij   Цитата(Гость @ 28.2.2008, 19:52) Iн=Рн/...   29.2.2008, 10:49
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(savelij @ 29.2.2008, 10:49) Если з...   29.2.2008, 15:40
- - Гость   Олега. 1.Можно марку ВА на 320 А? Я вот что то п...   28.2.2008, 22:29
- - Гость_Владимир_*   Цитата(Гость @ 27.2.2008, 19:31) Требуетс...   29.2.2008, 7:46
- - Олега   "Можно марку ВА на 320 А?" ВА88-37 3Р 31...   29.2.2008, 10:26
- - Гость   Владимир. Понял, посчитаю среднею нагрузку за сме...   29.2.2008, 17:53
- - Гость_Artem_*   не много не в тему, но всё же необходимо рассчитат...   26.1.2011, 22:09
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Artem_* @ 26.1.2011, 22:09) ...   26.1.2011, 22:21
- - Гость_Artem_*   нет, я имею ввиду именно ток срабатывания устройст...   26.1.2011, 22:36
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Artem_* @ 26.1.2011, 22:36) ...   26.1.2011, 22:43
|- - Гость_Artem_*   Цитата(haramamburu @ 26.1.2011, 22:43) Эт...   26.1.2011, 22:54
- - savelij   Этот станок 66 кВт?! Может проще сделать гаран...   26.1.2011, 22:41
- - Гость_Artem_*   26 кВт в станке палюбому УЗО есть, просто мне нужн...   26.1.2011, 22:46
- - Гость_Artem_*   ПОЖАЛУЙСТА!!!! я с этим маюсь уже ...   26.1.2011, 23:06
- - Гость_Arhangel_*   Здравствуйте. Вопрос приблизительно в тему) Како...   14.2.2012, 7:06
- - Sinus   Все зависит от выделенной Вам мощности, от сечения...   14.2.2012, 7:46
|- - Гость_Arhangel_*   Цитата(Sinus @ 14.2.2012, 7:46) Все завис...   14.2.2012, 7:59
- - Sinus   после атомата 25А какое сечение/длинна кабеля, или...   14.2.2012, 8:27
- - Гость_Arhangel_*   После автомата идёт кабель на стабилизатор 10кв пр...   14.2.2012, 8:35


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 7:10