Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытание ДЭС

holodnyak
сообщение 7.2.2012, 12:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15582



Прошу помочь разобраться. Мне необходимо провести измерение сопротивление изоляции дизельной электростанции (30 кВт, 380 В), а вопрос следующий - что должно быть написано в разрешительной документации ЭТЛ чтобы я мог воспользоватся её услугами для проведения вышеописанных испытаний. Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 22:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены