Прожектора светодиодные на основе матрицы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Прожектора светодиодные на основе матрицы |
16.6.2011, 17:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2010 Из: Владимир Пользователь №: 19189 |
Здравствуйте. Купил прожектор светодиодный на основе матрицы, подключил к нему датчик движения и появилась такая проблема. После отключения света прожектор мигает с небольшими промежутками времени. Подскажите если кто встречался с такой проблемой.
|
|
|
|
|
16.6.2011, 18:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что за прожектор (марка), датчик движения?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.6.2011, 21:08
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
скорее всего коммутация в датчике симисторная. лечить - конденсатор 0,033 - 0,1мкф х 400В параллельно светильнику.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
16.6.2011, 21:58
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаете поможет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
16.6.2011, 23:17
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2010 Из: Владимир Пользователь №: 19189 |
что за прожектор (марка), датчик движения? http://www.hataskrau.ru/assets/images/brig...t/m35725ae5.jpg похож на Bright Light |
|
|
17.6.2011, 7:37
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Попробуйте датчиком коммутировать промежуточное реле, а уже самим реле комутируйте прожектор.
Светодиоды очень чувствительны к изменению тока, а релюшке изменения тока будут пофигу. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.6.2011, 22:49
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
думаете поможет? да, должно. принцип эффекта похож на КЛЛ, входной конденсатор преобразователя постепенно зарыжается маленьким током и в определенный момент напряжения хватает на отработку нескольких импульсов далее процесс повторяется.. Цитата Попробуйте датчиком коммутировать промежуточное реле, а уже самим реле комутируйте прожектор. Светодиоды очень чувствительны к изменению тока, а релюшке изменения тока будут пофигу. поможет однозначно, но надо городить реле. я точно знаю есть ДД с ключевым рэле, у меня такое было. с ним проблем не будет. есть ещё мысль что в ДД автора параллельно коммутирующим контактам реле стоит конденсатор, ну типа для подавления помех.. хз.. если это так, то просто его нужно удалить. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
24.11.2011, 21:44
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2010 Из: Владимир Пользователь №: 19189 |
спасибо Всем за совет
|
|
|
10.2.2012, 20:16
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25944 |
Схема его подключения приведена ниже:
схема подключения датчика движения 1 Несмотря на то, что мы подключаем датчик к сети с фазовым током, нельзя подключать провода к датчику иначе, чем показано на схеме 2 — один датчик был благополучно сожжен после неправильного его подключения к сети. Возможно, в некоторых случаях будет полезно оставить контрольный выключатель, который будет действовать параллельно датчику движения. Например, нужно по каким-то причинам держать включенным свет в этой комнате в течение большого промежутка времени при отсутствии людей. Для этого надо параллельно датчику подключить стандартный выключатель света. Схема подключения изменится и будет выглядить уже так: схема подключения датчика движения Такое подключение даст возможность при включении выключателя удерживать свет включенным сколь угодно долго. Своего рода «аварийный режим». В остальное же время выключатель должен быть в состоянии «выкл.», в таком случае управление освещением полностью переходит к датчику движения. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 4:43 |
|
|
|
|