счетчики - подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
счетчики - подключение |
| Гость_Гость_fox_*_* |
21.2.2012, 18:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
вопрос таков:
есть 3х фазный электронный счетчик (с трансформаторами тока) на вводе, после счетчика идут 4 потребителя с 3 х фазными электронно механическими счетчиками прямого включения. По идее сумма накрученых кВт 4 потребителей должна (должна ли?) быть равной показаниям основного счетчика? Есть ли какие-либо схемы, решения, дайте совет. |
|
|
|
|
21.2.2012, 19:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
"после него" сразу после или на расстоянии десятков метров?
класс точности счетчиков одинаков? или лучше фактическая погрешность измерений? и даже если все одинаково, на голове будет разница равная собственному потреблению ТТ также неизвестно насколько загружены ТТ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.2.2012, 2:59
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Не забывайте умножать показания головного счетчика на коэф. трансформаторов тока =Сколькототам/5
|
|
|
| Гость_Гость_fox_*_* |
22.2.2012, 10:32
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
24.2.2012, 3:31
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
В худшем случае потери не должны превывать 10%
|
|
|
24.2.2012, 6:52
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
откуда такой процент?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.2.2012, 3:02
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Да так "на глаз", из практики.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 15:16 |
|
|
|
|