пожароопасные помещения

irina71
сообщение 10.1.2012, 13:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 25664



уважаемые проектировщики!
прошу совет по прокладке кабеля, пожароопасное помещение, необходимо проложить кабель для подключения вентилятора, каким образом это сделать? в стальной водогазонапорной трубе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.1.2012, 14:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как один из вариантов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 14:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вентилятор в этом же помещении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ChisinevSveta
сообщение 10.1.2012, 14:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2008
Из: Moldova
Пользователь №: 10549



ПУЭ:
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.
7.4.42. Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны иметь степень защиты оболочки не менее IP43. Они должны изготавливаться из стали или другого прочного материала, а их размеры должны обеспечивать удобство монтажа и надежность соединения проводов.

Ну и так далее.......

Сообщение отредактировал ChisinevSveta - 10.1.2012, 14:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
irina71
сообщение 10.1.2012, 15:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 25664



да, в этом же.

спасибо за ответ)
т.е. можно и скрыто в штробе в гофро-трубе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ChisinevSveta
сообщение 10.1.2012, 16:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2008
Из: Moldova
Пользователь №: 10549



Можно, раз не запрещено)))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
irina71
сообщение 10.1.2012, 16:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 25664



спасибо))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения