Самоход на счетчике |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Самоход на счетчике |
| Гость_лесник_* |
11.8.2004, 7:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На счетчике 5 ти амперном подключеном через тры тока самоход. Отключаю нагрузку а он зараза все равно крутиться.
Грешил на счетчик но он оказался в порядке. Подскажите, что за ерунда может быть и как с этим бороться? |
|
|
|
|
11.8.2004, 16:39
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 |
Никак. Этот самоход, помоему, конструктивный и оговорен в паспорте.
|
|
|
15.8.2004, 17:39
Сообщение
#3
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(лесник) На счетчике 5 ти амперном подключеном через тры тока самоход. Отключаю нагрузку а он зараза все равно крутиться.
Грешил на счетчик но он оказался в порядке. Подскажите, что за ерунда может быть и как с этим бороться? Уравнение с двумя неизвестными У всех механических счётчиков - есть явление самохода, у одних "+", у других "-". 1. Не отрегулирован КОМПЕНСАТОР ТРЕНИЯ. 2. Ослабление намагниченности тормозного магнита. 3. Нарушена регулировка фазового сдвига при cosф=0. и ещё "пяток" чисто электрических неисправностей и погрешностей, обепечивающих явление "самохода", при наличии напряжения в параллельной обмотке и отсутствии нагрузки в последовательной обмотке. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|