В проектируемом жилом доме в эксплуатируемом сухом подвале необходимо расположить электрощитовую.
Подскажите, пожалуйста, требования к расположению электрощитовой относительно входа в подвал. Должен ли присутствовать отдельный вход с улицы? Если нет, то какое максимальное расстояние от входа в подвал до электрощитовой? Кабели на балансе и в эксплуатации заказчика. Согласно СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" 8.14 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора. Можно ли рассматривать технический подвал как "поэтажный внеквартирный коридор"? Проектировщик настаивает, что расстояние от входа в подвал до электрощитовой может достигать до 21 метра. Ссылки на нормативы не дает, мотивируя - "я так делал и проходило". Проблема в том, что дом уже давно вылез из "0", а согласованных доков пока нет.... Сообщение отредактировал Z.SerVal - 21.12.2011, 10:41 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
|
|
21.12.2011, 12:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для примера, в этом году сдана ипотека, ВРУ стоит в отдельном помещении (с дверью) вход с подвала, в подвал с улицы
проект экспертизу прошёл -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.12.2011, 13:43
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
2 с2н5он:
Спасибо, а требований Энергонадзора к расположению нет? Хотя бы примерное расстояние от входа в подвал до электрощитовой не вспомните? Сообщение отредактировал Z.SerVal - 21.12.2011, 13:58 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
21.12.2011, 16:18
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не встречал, разве что мысли проектировщиков "я так делал"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
21.12.2011, 17:05
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
не встречал, разве что мысли проектировщиков "я так делал" ...и готовые проектные решения. Правда расстояние не мерил. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.12.2011, 10:56
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Консультировался в Экспертизе и Надзоре - категоричного требования об отдельном входе в электрощитовую нет, но рекомендуют расположить в непосредственной близости от входа в подвал для удобства эксплуатации
-------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
| Гость_Гость_* |
12.1.2012, 9:01
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Только непосредственно с улицы!!!
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2012, 23:03
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
19.1.2012, 8:44
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Только непосредственно с улицы!!! Заявление не обосновано. Единственно есть требования по заносу и монтажу электрощитового оборудования (ширина проема, количество ступенек...), но к сожалению норм не знаю. Может кто подскажет? -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
19.1.2012, 9:16
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по оборудованию врядли что есть, строительные размеры это требования пожарки и всяких других надзоров, но не электрика
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
19.1.2012, 12:22
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
ПУЭ-7 п.7.1.28-п.7.1.30 никаких требований про выход на улицу из электрощитовой нету.
Говорится лишь, что эти помещения должны быть доступными лишь для обслуживающего персонала. Главное, чтоб воды небыло над ними и двери наружу открывались. Вот и всё. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
19.1.2012, 13:18
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
В последнее время что то часто народ в подвалы ВРУ ставит, отходит народ от старых уличных прислоняемых шкафов и щитов, да и правильно сейчас хоть дома стали внешне интереснее строить!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|