Расположение электрощитовой жилого дома в техническом подвале , Пожарные и электрические требования к расположению электрощитовой

Z.SerVal
сообщение 21.12.2011, 10:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



В проектируемом жилом доме в эксплуатируемом сухом подвале необходимо расположить электрощитовую.
Подскажите, пожалуйста, требования к расположению электрощитовой относительно входа в подвал.
Должен ли присутствовать отдельный вход с улицы?
Если нет, то какое максимальное расстояние от входа в подвал до электрощитовой?
Кабели на балансе и в эксплуатации заказчика.

Согласно СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
8.14 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора.

Можно ли рассматривать технический подвал как "поэтажный внеквартирный коридор"?

Проектировщик настаивает, что расстояние от входа в подвал до электрощитовой может достигать до 21 метра. icon_confused.gif:
Ссылки на нормативы не дает, мотивируя - "я так делал и проходило". icon_evil.gif
Проблема в том, что дом уже давно вылез из "0", а согласованных доков пока нет....
titanic.gif

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 21.12.2011, 10:41


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2011, 12:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для примера, в этом году сдана ипотека, ВРУ стоит в отдельном помещении (с дверью) вход с подвала, в подвал с улицы
проект экспертизу прошёл


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 21.12.2011, 13:43
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



2 с2н5он:
Спасибо, а требований Энергонадзора к расположению нет? Хотя бы примерное расстояние от входа в подвал до электрощитовой не вспомните?

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 21.12.2011, 13:58


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2011, 16:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не встречал, разве что мысли проектировщиков "я так делал" icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.12.2011, 17:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 21.12.2011, 17:18) *
не встречал, разве что мысли проектировщиков "я так делал"

...и готовые проектные решения.
Правда расстояние не мерил. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 23.12.2011, 10:56
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Консультировался в Экспертизе и Надзоре - категоричного требования об отдельном входе в электрощитовую нет, но рекомендуют расположить в непосредственной близости от входа в подвал для удобства эксплуатации turn.gif


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.1.2012, 9:01
Сообщение #7





Гости






Только непосредственно с улицы!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2012, 23:03
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость @ 12.1.2012, 9:01) *
Только непосредственно с улицы!!!

Чем (каким документом) можете доказать Ваше утверждение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 19.1.2012, 8:44
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(Гость @ 12.1.2012, 10:01) *
Только непосредственно с улицы!!!


Заявление не обосновано.
Единственно есть требования по заносу и монтажу электрощитового оборудования (ширина проема, количество ступенек...), но к сожалению норм не знаю. Может кто подскажет?


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.1.2012, 9:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по оборудованию врядли что есть, строительные размеры это требования пожарки и всяких других надзоров, но не электрика


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.1.2012, 12:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



ПУЭ-7 п.7.1.28-п.7.1.30 никаких требований про выход на улицу из электрощитовой нету.
Говорится лишь, что эти помещения должны быть доступными лишь для обслуживающего персонала.
Главное, чтоб воды небыло над ними и двери наружу открывались.
Вот и всё.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.1.2012, 13:18
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



В последнее время что то часто народ в подвалы ВРУ ставит, отходит народ от старых уличных прислоняемых шкафов и щитов, да и правильно сейчас хоть дома стали внешне интереснее строить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения