Падение напряжения на 5 вольт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падение напряжения на 5 вольт |
21.12.2011, 6:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.8.2011 Пользователь №: 23994 |
Падение напряжения на 5 вольт при подключении электрочайника на 2 кВт. Хорошо или плохо такое падение?
|
|
|
montirovka Падение напряжения на 5 вольт 21.12.2011, 6:53
Работник Во-первых впределе нормы (5% от 220В).
Во-вторых н... 21.12.2011, 8:13
montirovka А ни кто не говорил, что 220 в розетке. Вчера поме... 21.12.2011, 8:48
с2н5он расчетного сечения с учетом нагрузки и потерь нап... 21.12.2011, 9:23
Михаил Ник... ЦитатаПадение напряжения на 5 вольт при подключени... 21.12.2011, 11:50
Sinus Угадываю:
На опорах СИП-2 3х35+1х54.6
170-185 Вол... 21.12.2011, 12:30
montirovka Угадали на 100%. Номер дома 50. И Торсада наверное... 21.12.2011, 13:58
savelij® Цитата(montirovka @ 21.12.2011, 14:58) А ... 21.12.2011, 15:21
gruzd666 А сколько должно быть между 0 и землёй? В оммах? К... 22.12.2011, 9:38
savelij® gruzd666
Переведи. © из х/ф "Москва слезам н... 22.12.2011, 9:55
montirovka Сегодня приезжали электрики. Насмешили. Я показал ... 28.12.2011, 14:01
с2н5он штук 3+1, диаметр у производителя 28.12.2011, 15:39
montirovka Как обидно за Россию. Китайские ватты и сюда пробр... 28.12.2011, 20:31
Гость сочувствующий Цитата(montirovka @ 28.12.2011, 20:31) Ка... 29.12.2011, 18:27
savelij® Цитатаа оказывается какую цифру напишут тому и вер... 28.12.2011, 21:35
Big Ben А что плохого в падении на 5 В? оно ведь даже и не... 6.1.2012, 9:40![]() ![]() ![]() |
|