Привет всем! У меня такой вопрос.
Имеется 2-хтрансформаторная подстанция 35/6 кВ. В качестве контроля изоляции на каждой секции шин имеютя 2 ячейки трансформатора напряжения (ТН) с однофазными ЗНОЛ6. Был случай. Появилась земля на секции №2, затем отключился ввод 6 кВ №2 (сработало МТЗ) и отключился один из фидеров (по непонятной причине: стоит блок БМРЗ-101-КЛ-10). Когда приехали, то увидели непонятный перекос на секции №2. Когда выкатили тележку ТН №2 то увидели разлетевшиеся в дребезги РВП-6 (все три), а на одном из ЗНОЛ6 произошёл пробой изоляции с выскачевшей наружу первичной обмоткой. Вопрос: отчего произошёл пробой? От воздействия тока КЗ при перекосе, что ли? И почему разлетелись все три РВП-6? Ведь на них пробой происходит при 17-19 кВ, а перенапряжение при КЗ может быть больше линейного значения? Сеть с изолированной нейтралью. Сообщение отредактировал rus485lan - 16.12.2011, 20:26 |
|
|
rus485lan Пробой изоляции трансформатора напряжения при ОЗЗ 16.12.2011, 20:21
_Alex_ Возможно феррорезонанс. Осциллограммы 3Uо с БМРЗ е... 16.12.2011, 20:57
ez81 Антирезонансный резистор в нолах есть? Может и имп... 16.12.2011, 21:43
Anatoli гроза была? 16.12.2011, 23:17
rus485lan Это было примерно в середине ноября этого года. На... 17.12.2011, 9:14![]() ![]() ![]() |
|