Интересует контактор с катушкой питания DC 12В.
Каков ток потребления катушкой? Может кто то замерит, буду признателен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
По каталогу к примеру у контакторов Lovato катушка DC 12B потребляет 9Вт (для контакторов на токи 9-40А) и 15Вт на токи 40-110А
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 25437 ![]() |
Теперь у меня проблема.
Нужно схема реле времени на 750мА. Что то я не как не найду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нужно схема реле времени на 750мА. С каких пор временнАя задержка измеряется в "мА"?? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 25437 ![]() |
Т.е. нужно реле времени на максимальный ток нагрузки не менее 750мА.
Нужна реле через n минут вкл, через m выкл. Хочу соединить контактор с реле времени. Контактор будет соединять ток до 10А. Решил так сделать. Ввиду проблемы с поиском реле времени на ток нагрузки до 10А. Думаю с 750мА будет проще. Знаю что в магазинах продаются готовые решения. Я их не рассматриваю. Сообщение отредактировал Nomad - 21.12.2011, 14:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Какая разница на какой ток искать "реле времени", если он определяется исполнительным механизмом (реле, транзистор, тиристор и проч...)?
Если нет желания покупать, забейте в гуглояндекс "реле времени", выбирайте, паяйте, а на выход ставьте то реле (деталь такая) или контактор (тоже самое реле, только обозвали иначе) с необходимым током контактной группы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 25437 ![]() |
Хотелось бы схему на микросхеме, т.к. там точность выше.
Но я не нашел такую на 750 мА. То что я нашел точно сейчас уже не помню 20 мА или 200 мА максимум, что до 750 мА не дотягивает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Nomad, ещё раз прочтите предыдущее сообщение (№ 6)... внимательно со слов "а на выход ставьте то реле..."