Соединение 2хНОЛ.08-10 , неполный треугольник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Соединение 2хНОЛ.08-10 , неполный треугольник |
13.12.2011, 21:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2011 Пользователь №: 25369 |
Всем доброго времени суток.
Уважаемые гуру, заранее прошу прощения, если данный вопрос уже обсуждался тут...но именно этого я не нашел. Вопрос собственно вот в чем... Существует соединение двух однофазных измерительных трансформаторов например НОЛ.08.10 в схему "открытый треугольник" Вот схема: ![]() А к каким именно физическим последствиям может привести вот такое включение обмоток: ![]() То есть ежели соединить между собой концы обеих обмоток(и первичных и вторичных) что-то на вроде "неполной звезды" получится. Вроде как на первичных обмотках обоих трансформаторов номинал (по 10кВ) АВ и СВ со вторичных вроде тоже по 100В. линейных. Не уверен правда насчет правильного чередования фаз. Но если данную схему применять только для измерения уровня напряжения АВ ВС АС Еще раз прошу прощения, если повторяюсь. Просто применение именно такой схемы нигде не встречал. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал ВАЛЕНОК - 13.12.2011, 21:23 |
|
|
|
|
14.12.2011, 9:08
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Мое мнение. ни к каким последствиям не приведет, только заземлить вторичку не забудьте
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 20:40 |
|
|
|
|