Имеется 12 светильников РКУ-250 на столбах.Натянут кабель СИП 4х16,т.е. трёхфазная сеть.По четыре светильника на фазу.Включается освещение с контактора.Хотел узнать почему при включении часть из них загорается сразу,часть через 15мин,часть через час.Иногда сразу ни один не загорается.Потом постепенно разгораются.
|
|
|
Евгений 82 уличное освещение 9.12.2011, 20:20
savelij® не пытались напряжение померить?... 9.12.2011, 20:49
protector Если Вы имеете ввиду включение полностью остывших ... 9.12.2011, 23:32
Евгений 82 Напряжение мерил-в норме.Светильники новые.Ходил п... 10.12.2011, 16:16
protector Возможно, что лампы. А может их выкрутить и пропая... 10.12.2011, 16:38
Евгений 82 или просто выкинуть и купить качественные.Кстати,п... 10.12.2011, 16:54
Volt380 Цитата(Евгений 82 @ 10.12.2011, 16:54) ил... 10.12.2011, 21:34
с2н5он сначала брали отечественные, потом остановилсиь на... 10.12.2011, 17:18
vic06 Все светильники, устанавливающиеся на высоте, нужн... 10.12.2011, 19:05
Евгений 82 там герм.прокол.Кабель СИП. 10.12.2011, 19:09
Carpovich Перед установкой светильников Вы в них ревизию про... 11.12.2011, 14:22
Volt380 ну это если 2-3светильника, ну за 12 я бы не взялс... 11.12.2011, 18:26
Евгений 82 Да я и не буду их снимать.Просто хотел услышать мн... 11.12.2011, 18:55
Volt380 лампы г**но значит. какие лампы используете? если ... 11.12.2011, 20:31
Евгений 82 вот и я думаю что не хватает какого-то импульса дл... 13.12.2011, 16:34
Volt380 Цитата(Евгений 82 @ 13.12.2011, 16:34) во... 13.12.2011, 18:06
Мастер Джу Цитата(Евгений 82 @ 10.12.2011, 1:20) Име... 13.12.2011, 16:52
Евгений 82 понял.спасибо 13.12.2011, 16:58![]() ![]() ![]() |
|