как расчитак токоведущий кабель для инвертоного сварочного аппарат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как расчитак токоведущий кабель для инвертоного сварочного аппарат |
14.12.2011, 19:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19732 |
Извините, если что то не так , есть сварочный аппарат "сварог", проблема при использовании кабеля 2,5 мм2 и длиной кабеля 45 метров не варит,т.е. как расчитать необходимое сечение кабеля, падение напряжения, и перевести Ва в ВТ т.е. мне сказали в магазине что 5КВа=5КВт
|
|
|
Alexis999 как расчитак токоведущий кабель для инвертоного сварочного аппарат 14.12.2011, 19:27
savelij® Если речь о потребляемой мощности в 5 кВт, то даже... 14.12.2011, 19:43
Alexis999 да правильно , производители так и рекомендуют 30м... 14.12.2011, 19:48
savelij® Цитатахотелось бы узнать как расчитать падение нап... 14.12.2011, 20:41
Alexis999 есть задача расчитать сечение токоведущего кабеля ... 14.12.2011, 21:40
с2н5он для этого на сайте есть прога 14.12.2011, 22:08
savelij® Имеем
5 кВт, cos=1
длина 50м
медь 4 мм2
считаем
(0... 14.12.2011, 22:12![]() ![]() ![]() |
|