Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

проблема с узо , не срабатывает узо

Сергей к
сообщение 9.12.2011, 20:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 19353



помогите любителю! частный дом.3 фазы,земля своя. до щитка рубильник. ноль в рубильнике заземлен.в щитке не помню были ли ноль и земля разделены. узо не разу не сработало, поэтому не знаю было ли оно работоспособно. менял щиток. перебрал схему. разделил в рубильнике ноль и землю. в щитке тоже. сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок. узо перестало выбивать. но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает. у соседа даже если за ноль коснешься выбивает. а у меня хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.12.2011, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



для начала, озвучьте номинал УЗО и покажите схему включения


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.12.2011, 21:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Сергей к @ 9.12.2011, 21:16) *
сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок

Как меняли? Сбегали в ближайший хозмаг, купили супер-прибор, и поставили?
Цитата(Сергей к @ 9.12.2011, 21:16) *
хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо.

Полагаю, что РЕ-проводник оборван.
Цитата(Сергей к @ 9.12.2011, 21:16) *
земля своя [...] разделил в рубильнике ноль и землю

Система ТТ?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 9.12.2011, 22:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



Цитата(Сергей к @ 9.12.2011, 21:16) *
помогите любителю! частный дом.3 фазы,земля своя. до щитка рубильник. ноль в рубильнике заземлен.в щитке не помню были ли ноль и земля разделены. узо не разу не сработало, поэтому не знаю было ли оно работоспособно. менял щиток. перебрал схему. разделил в рубильнике ноль и землю. в щитке тоже. сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок. узо перестало выбивать. но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает. у соседа даже если за ноль коснешься выбивает. а у меня хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо.

Это проблема всех китайских УЗО. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей к
сообщение 10.12.2011, 6:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 19353



спасибо за ответы. узо ABB 40А. участок проводки я просто снял и поставил другой кусок провода. у него было короткое между землей и нулем.система ТТ.ВСЕ ПРОВЕРИЛ-РЕ не оборван , если только в земле или под обшивкой дома. но там все на сварке и катанка на 12.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 10.12.2011, 9:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Сергей к @ 10.12.2011, 11:19) *
узо ABB 40А.

А ток утечки при котором срабатывает узо 30 ма? Или больше?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2011, 13:39


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей к
сообщение 10.12.2011, 19:41
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 19353



ток утечки 30 ма
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.12.2011, 20:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вот теперь можно вернуться кистокам... icon_wink.gif
Цитата
если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало
Хороший знак. Значит УЗО работоспособно.
Цитата
но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает
Всё зависит от того, как попасть... если между фазой и нулём, то УЗО это до лампочки, он и воспримет Вас, как лампочку. Если не сработало при прикосновении к фазному проводу, то значит не хватило тока утечки для сработки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей к
сообщение 13.12.2011, 11:24
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 19353



всем спасибо! к сожалению проблема не решена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroShoker
сообщение 13.12.2011, 19:09
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 25261



УЗО у вас исправно, раз срабатывает при контакте нуля с землёй. У соседа скорее всего более чувствительное УЗО, может оно вообще на 10 мА рассчитано, а у вас на 30. Так что я не уверен, что проблема действительно существует. Можете попробовать поставить узо с меньшим токов срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей к
сообщение 15.12.2011, 21:10
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 19353



СПАСИБО. попробую поставить почувствительней и прозвоню землю. может сопротивление большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2025, 3:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены