помогите любителю! частный дом.3 фазы,земля своя. до щитка рубильник. ноль в рубильнике заземлен.в щитке не помню были ли ноль и земля разделены. узо не разу не сработало, поэтому не знаю было ли оно работоспособно. менял щиток. перебрал схему. разделил в рубильнике ноль и землю. в щитке тоже. сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок. узо перестало выбивать. но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает. у соседа даже если за ноль коснешься выбивает. а у меня хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 20:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
для начала, озвучьте номинал УЗО и покажите схему включения
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.12.2011, 21:36
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок Как меняли? Сбегали в ближайший хозмаг, купили супер-прибор, и поставили? хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо. Полагаю, что РЕ-проводник оборван. земля своя [...] разделил в рубильнике ноль и землю Система ТТ? -------------------- |
|
|
9.12.2011, 22:54
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
помогите любителю! частный дом.3 фазы,земля своя. до щитка рубильник. ноль в рубильнике заземлен.в щитке не помню были ли ноль и земля разделены. узо не разу не сработало, поэтому не знаю было ли оно работоспособно. менял щиток. перебрал схему. разделил в рубильнике ноль и землю. в щитке тоже. сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок. узо перестало выбивать. но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает. у соседа даже если за ноль коснешься выбивает. а у меня хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо. Это проблема всех китайских УЗО. |
|
|
|
|
10.12.2011, 6:19
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 19353 |
спасибо за ответы. узо ABB 40А. участок проводки я просто снял и поставил другой кусок провода. у него было короткое между землей и нулем.система ТТ.ВСЕ ПРОВЕРИЛ-РЕ не оборван , если только в земле или под обшивкой дома. но там все на сварке и катанка на 12.
|
|
|
10.12.2011, 9:28
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
узо ABB 40А. А ток утечки при котором срабатывает узо 30 ма? Или больше? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2011, 13:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
10.12.2011, 19:41
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 19353 |
ток утечки 30 ма
|
|
|
|
|
10.12.2011, 20:54
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вот теперь можно вернуться кистокам...
Цитата если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало Хороший знак. Значит УЗО работоспособно.Цитата но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает Всё зависит от того, как попасть... если между фазой и нулём, то УЗО это до лампочки, он и воспримет Вас, как лампочку. Если не сработало при прикосновении к фазному проводу, то значит не хватило тока утечки для сработки.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.12.2011, 11:24
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 19353 |
всем спасибо! к сожалению проблема не решена.
|
|
|
13.12.2011, 19:09
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25261 |
УЗО у вас исправно, раз срабатывает при контакте нуля с землёй. У соседа скорее всего более чувствительное УЗО, может оно вообще на 10 мА рассчитано, а у вас на 30. Так что я не уверен, что проблема действительно существует. Можете попробовать поставить узо с меньшим токов срабатывания.
|
|
|
|
|
15.12.2011, 21:10
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 19353 |
СПАСИБО. попробую поставить почувствительней и прозвоню землю. может сопротивление большое.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|