Выбивает УЗО в разных щитовых |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает УЗО в разных щитовых |
| Гость_Гость_Дамир_*_* |
3.12.2011, 7:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Недавно начались проблемы с выбиванием УЗО в двух разных щитовых. Причем выбивает либо ночью либо утром до прихода основного персонала. УЗО Legrand 40A 30ma. Щитовые находятся в теплом помещении. На первичном щите видимых проблем не обнаружено. После того, как включаю УЗО и включаю сервера УЗО выбивает вновь и после этого УЗО начинает выбивать. Отключаю один из автоматов, идущий на розетки, после этого УЗО включается. Запускаю сервера. Включаю автомат - УЗО не выбивает. Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема (наш электрик понять не может)?
|
|
|
Гость_Дамир_* Выбивает УЗО в разных щитовых 3.12.2011, 7:41
savelij® ЦитатаОтключаю один из автоматов, идущий на розетк... 3.12.2011, 10:25
Гость_Дамир_* С год назад была похожая проблема, но тогда стоял ... 3.12.2011, 11:04
savelij® Цитатапробой в данной ситуации по изоляции тоже ма... 3.12.2011, 11:30
Олега Цитата(Гость_Дамир_* @ 3.12.2011, 7:41) .... 3.12.2011, 16:51
Гость_megger380_* Недавно был похожий случай.Розеточный щит,25 штук ... 3.12.2011, 21:04
ink_elec Замеряйте утечку. 3.12.2011, 21:43
Алексей Михалыч Цитата(ink_elec @ 3.12.2011, 21:43) Замер... 3.12.2011, 22:07
фёдорович Цитата(Алексей Михалыч @ 3.12.2011, 23:07... 3.12.2011, 22:49

Алексей Михалыч Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего... 3.12.2011, 23:04

protector Цитата(фёдорович @ 3.12.2011, 22:49) Мего... 4.12.2011, 0:34
ink_elec Цитата(Алексей Михалыч @ 4.12.2011, 1:07)... 4.12.2011, 9:28
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 9:28) Нужно ... 4.12.2011, 12:21
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.12.2011, 15:21)... 4.12.2011, 17:23
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 4.12.2011, 17:23) В раз... 4.12.2011, 21:34
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 0:34) ... 5.12.2011, 10:53
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 10:53) Замер... 5.12.2011, 14:37
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.12.2011, 17:37)... 5.12.2011, 16:35
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 16:35) 1 Для... 5.12.2011, 19:00
Sinus Еще смотрите в сторону потребителей энергии. В нек... 4.12.2011, 0:09
Flicker На сигнализацию ставите? однозначно у вас где то у... 5.12.2011, 4:59
Гость_Дамир_* Смена УЗО проблемы не решила. Теперь пришлось для ... 5.12.2011, 7:02
ink_elec Дамир, Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.21-2000, может... 5.12.2011, 21:45
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 5.12.2011, 21:45) 1 Дем... 5.12.2011, 22:39
ink_elec 'Гость_Андрей_*'
1. Зачем же демонтировали... 6.12.2011, 5:55
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 6.12.2011, 5:55) 'Г... 9.12.2011, 19:24
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.12.2011, 22:24)... 10.12.2011, 12:11
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 10.12.2011, 12:11) Что ... 10.12.2011, 19:54
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 22:54... 10.12.2011, 21:28

Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 11.12.2011, 11:24) 1.Ампер... 11.12.2011, 19:46

Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.12.2011, 19:46... 11.12.2011, 21:23
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 19:54... 11.12.2011, 11:24
Гость_Дамир_* Вчера приходил энергетик и обнаружил, что при монт... 6.12.2011, 9:55
ink_elec Андрей Вам собственно это зачем? 11.12.2011, 22:07
Олега Цитата..Вам собственно это зачем?
"К-кино-то ... 11.12.2011, 22:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 22:45 |
|
|
|
|