Проблема с подключением 3х фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с подключением 3х фаз |
21.12.2011, 11:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25466 |
Здравствуйте. Пршу прощение за, возможно, глупый вопрос, но никак не могу понять в чём дело. На автомат приходят 3и фазы, при измерении фаза-ноль на каждой 230, при измерении межфазного напряженя - между А и Б 400, А и С 400, Б и С 0. Соответственно подключенное к автомату оборудование не работает, в чём может быть дело?
|
|
|
Avidity Проблема с подключением 3х фаз 21.12.2011, 11:59
Работник Может у Вас приходят 2 фазы, на месте Б и С одна и... 21.12.2011, 12:08
Avidity Спасибо, однако к сожалению, в данный момент посмо... 21.12.2011, 12:12
с2н5он чёт Вы запутались, на автомат у Вас приходит три ф... 21.12.2011, 12:27
Работник ЦитатаМожет ли быть проблема в чём-либо ещё или де... 21.12.2011, 13:34
savelij® Цитата(Avidity @ 21.12.2011, 12:59) На ав... 21.12.2011, 14:39
Roman D Цитата(savelij® @ 21.12.2011, 13:39) ... 21.12.2011, 15:40
savelij® А вышестоящая защита на это посмотрела сквозь паль... 21.12.2011, 17:03
Avidity Действительно попросту две фазы были подключены на... 21.12.2011, 17:23![]() ![]() ![]() |
|