Подключение счетчика через ИКК

belok5
сообщение 30.11.2011, 18:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



подскажите пожалуйста, всю жизнь устанавливал ИКК просто транзитом, как тут http://elektrika.ucoz.ru/statii/kvartira/7777.jpg, грубо говоря, чуть ниже клемм счетчика.
однако столкнулся с тем, что коллега настаивает на подключении вот таком http://oml.ru/d/16985/d/1187691987.jpg
какой вариант более правильный? прочитал по подсказке пуэ

1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.

и не понял, каким образом закорачивается вторичная обмотка во втором случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.11.2011, 19:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Простите... но на второй картинке просто фигня нарисована....
Нулевой контакт счётчика подцепили на фазу..
Ключница вод... чертёж рисовала. icon_wink.gif

По схемам подключения...
До недавнего времени всех устраивала схема 1, теперь внесли исправления, представленные на схеме 2.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.11.2011, 21:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ну да, слямзил картинку, не посмотрев внимательно)) но мысль собственно там понятна, хоть и с очепятками
а вот игру в 10 отличий проиграл вчистую. там вроде нет изменений в проводке?
но это так, в сторону. я понял, что надо делать так.
однако вопрос о том, как же при таком подключении закорачивать вторичную обмотку, остался.
и маленький вопрос вдогонку - в счетчик мы можем вставлять только однопроволочный провод типа ПВ 1, или можно многопроволочный типа ПВ 3?

Сообщение отредактировал belok5 - 30.11.2011, 21:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavatt
сообщение 30.11.2011, 21:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 25.7.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 23714



Цитата(belok5 @ 30.11.2011, 21:34) *
в счетчик мы можем вставлять только однопроволочный провод типа ПВ 1, или можно многопроволочный типа ПВ 3?

Почему бы и нет. Опрессовать и вставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.11.2011, 22:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а вообще есть где-то этот момент указанный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 30.11.2011, 22:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Только ПВ1, то есть моножила 2,5 квадрата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.11.2011, 22:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вероятно, можно посмотреть ГОСТ на контактные соединения (это про многопроволочность жилы) или паспорт счётчика, бывало указывали этот момент...

Что же касаемо трёхфазных счётчиков с трансформаторным включением, то можно опираться на ПУЭ

Цитата
1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см также 1.5.19).

1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.
Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения.

3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
и так далее...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 2.12.2011, 15:02
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Цитата(belok5 @ 30.11.2011, 16:15) *
и не понял, каким образом закорачивается вторичная обмотка во втором случае.

там своеобразная конструкция самой испытательной коробки. Судя по изображенной, это Тв6.672.112. У нее имеются специальные винтики, при закручивании которых контакты 1, 2, 4, 6 замыкаются между собой при помощи пластины, конструктивно расположенной под этими контактими, но изолированной от них в нормальном режиме работы. Винтики как раз и замыкают все эти контакты на эту пластину.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.12.2011, 15:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1986
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Joker @ 2.12.2011, 14:02) *
там своеобразная конструкция самой испытательной коробки. Судя по изображенной, это Тв6.672.112. У нее имеются специальные винтики, при закручивании которых контакты 1, 2, 4, 6 замыкаются между собой при помощи пластины, конструктивно расположенной под этими контактими, но изолированной от них в нормальном режиме работы. Винтики как раз и замыкают все эти контакты на эту пластину.

Да ,принцип работы ИК именно такой.Ещё очень удобно подключать образцовый счётчик (эталонный). icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 2.12.2011, 16:22
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Цитата(yuoras @ 2.12.2011, 13:42) *
Да ,принцип работы ИК именно такой.Ещё очень удобно подключать образцовый счётчик (эталонный). icon_biggrin.gif


Подключение образцового счетчика без отключения основного - как раз тот функционал, который должен обеспечивать ККИ (в соответствии с требованиями ОАО "АТС")


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.12.2011, 23:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



так, тут стоп. имеют общие перекидные перемычки 2-3, 4-5, 6-7. как вы,не отключая счетчик, создадите контур для ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 5.12.2011, 10:31
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Контур для закорачивания ТТ создается отдельными винтами, не имеющими отношения к перемычкам (см. пост от 02.12).

Функциональное назначение перемычек - подключение образцового прибора без отключения основного: образцовый прибор (токовые обмотки) подключается к противоположным (свободным) концам клемм 2-7, а перемычки размыкаются.



--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 20.2.2013, 14:34
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Здравствуйте коллеги,правильно ли я указал(стрелкой) место закорачивания(использован винт от крышки ИКК) токовых цепей?


Сообщение отредактировал next - 20.2.2013, 14:37
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.2.2013, 15:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По моему, это клемма подключения общего провода ТТ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 22.2.2013, 20:18
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 15:26) *
По моему, это клемма подключения общего провода ТТ.


Верно клемма 1 для подключения общего провода,но в ней как раз имеется отверстие (на фото в него вкручен винт) через которое как я понимаю и происходит соединение с клеммами 2,4,6 посредством пластины ,об этом идет речь в посте #8
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2013, 11:40
Сообщение #16





Гости






Кто подскажет сайт где можно посмотреть заводской паспорт (техописание или руководство к эксплуатации) на ИКК(КИП) любого завода РФ, т.е. нужны официальные требования завода по подключению этой коробки и действий с нею при эксплуатации. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.3.2013, 12:25
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10639
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(next @ 22.2.2013, 19:18) *
Верно клемма 1 для подключения общего провода,но в ней как раз имеется отверстие (на фото в него вкручен винт) через которое как я понимаю и происходит соединение с клеммами 2,4,6 посредством пластины ,об этом идет речь в посте #8




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения