Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите разобраться в схеме подъездного щитка

DmytroL
сообщение 28.11.2011, 18:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 25178



Всем привет!

Задача: отключить напряжение на вводной коробке в квартиру, дабы Облэнерговский электрик мог снять второй счетчик (квартира когда-то была коммунальной) и ликвидировать соответствующий ввод в квартиру. Формально, это делает организация, обслуживающая внутридомовые электросети, но честно говоря, проще было бы сделать это самому, чем состыковывать по времени двух электриков. Тем более, благо, что щиток не на замке.



Собственно вопросы:

1. Как по схеме, приклеенной к щитку, понять, какой рубильник отключает нужную фазу (физически рубильники расположены в две группы, в одной, слева, два больших, в другой - один большой и три поменьше - на тех, что поменьше, есть обозначение силы тока, по-моему 28А там выштамповано).
2. Можно ли доверять этой схеме вообще, если там присутствует слово "лифты", коих в моей сталинке отродясь не было? И что, если не лифты, отключают обозначенные таким образом рубильники? :confused:

P.S. Опыт лазания в этот щиток уже имеется, в свое время один из больших рубильников подгорал, и я его "передергивал", чтобы заново включить (потом ЖЭКовские электрики его поменяли). Но, я, болван, тогда не догадался запомнить, какой точно из них это был - да и не факт, что ликвидируемый ввод запитан от той же фазы.

А дергать наугад, методом "тыка", стремно - вдруг что не так включу и соседям 380 в розетку пойдет? icon_surprised.gif Или ничего страшнее внезапного выключения света у соседей не случится?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.11.2011, 19:46
Сообщение #2





Гости






Схеме не доверять, анекдот про надпись на заборе знаете, наверное? Поручите лучше работу специалисту, тому же "облэнерговскому" электрику!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.11.2011, 19:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше уж методом тыка - быстрее будет, а 380 не подадите, если уже не подано и провода переставлять местами не будете, единственное, если "рубильники" старые, могут не включиться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.11.2011, 21:09
Сообщение #4





Гости






Интересно ещё: "отключить напряжение на вводной коробке в квартиру, дабы Облэнерговский электрик мог снять второй счетчик (квартира когда-то была коммунальной) и ликвидировать соответствующий ввод в квартиру", а сантехник придёт Вы в подвал побежите воду перекрывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.11.2011, 22:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Лучше не трогать ни древнюю сантехнику ни древнюю электрику. Там теперь все на соплях, рассыплется, будете восстанавливать за свой счет. Если конечно в живых останетесь.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 29.11.2011, 8:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(DmytroL @ 28.11.2011, 23:59) *
Задача: отключить напряжение на вводной коробке в квартиру, дабы Облэнерговский электрик мог снять второй счетчик (квартира когда-то была коммунальной) и ликвидировать соответствующий ввод в квартиру.

Почему вы такого низкого мнения об Облэнерговский электрике?
Может он сам захочет это сделать? Тем более цена вопроса небольшая.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.11.2011, 8:47


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.11.2011, 12:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Если не вдумываться в надписи и превернуть картинку- то получим схему ВРУ на два ввода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 29.11.2011, 19:08
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Похоже просто кто-то так нарисовал схему "креста" на двух ножевых переключателях. Надо сфотографировать сами рубильники, но всё-же
лучше позвать "художника".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmytroL
сообщение 29.11.2011, 22:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 25178



Цитата(Мастер Джу @ 29.11.2011, 7:40) *
Почему вы такого низкого мнения об Облэнерговский электрике?
Может он сам захочет это сделать? Тем более цена вопроса небольшая.


Я спрошу еще раз, намекнув на цену вопроса, но, собственно, именно облэнерговский электрик мне сам и говорил решить вопрос с отключением с организацией, которая обслуживает внутридомовые сети (у нас в/на Украине вот такая хитрая система - Облэнерго внутридомовыми сетями не занимаются).

Цитата(Sinus @ 29.11.2011, 11:48) *
Если не вдумываться в надписи и превернуть картинку- то получим схему ВРУ на два ввода.


Цитата(alexpetrov57 @ 29.11.2011, 18:08) *
Похоже просто кто-то так нарисовал схему "креста" на двух ножевых переключателях. Надо сфотографировать сами рубильники, но всё-же лучше позвать "художника".


Схема ВРУ на два ввода, схема "креста" - где про это можно узнать "чайнику"? icon_rolleyes.gif Да и смущает наличие трех больших рубильников (завтра сфотографирую и выложу), и трех поменьше - в то время, как судя по схеме, их должно быть два, но строенных.

С "художником" попытаюсь договориться, но, может, он потому и настаивает на решении вопроса с обслуживающей внутридомовые сети конторой, что не хочет поиметь ответственность за то, что в щитке что-то вдруг сломается?

Сообщение отредактировал DmytroL - 29.11.2011, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2011, 22:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или ему это запрещено, т.к. это не его сети


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.11.2011, 23:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Да да, фотку давайте. А то похоже Вы путаете рубильник и предохранители.

А про схему "креста", так что бы шибко не вдаваться в конструкцию то, эта схема позволяет питать ВРУ от двух источников энергии, причем возможно три варианта:
1 Оба отключены
2 Включен один (любой) второй в "горячем" резерве
3 Включены оба.


Сообщение отредактировал Sinus - 29.11.2011, 23:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadi
сообщение 30.11.2011, 21:16
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 7.7.2008
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606



У вас стоят два перекидных рубильника по схеме ясно что вам нужен второй ,но как ранее сказано на заборе тоже написано,я бы на время работ оба рубильника поставил в среднее положение(ТОЛЬКО В СРЕДНЕЕ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 12:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены