напряжение на поврежденой жиле , вл кл

prude
сообщение 20.10.2011, 7:08
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



после испытания не прошла одна жила, прожег, на данный момент на поврежденной жиле присутствует напряжение порядка 8вольт сила тока приличная искру видно. Линия состоит 100метров кл (подстанция)----- 2000м вл ----100м кл (место замера напряжения). У меня дума что рядом с повреждение присутствует повреждение кл другого кабеля находящего под напряжением? или потенциал земли на подстанции выше на 8вольт? Что думаете коллеги ?

Сообщение отредактировал prude - 20.10.2011, 8:29


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.10.2011, 20:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Разность потенциалов -отболтите поводки с обоих сторон и все пропадет. Будьте осторожны при отсоединение поводков.И отсоедините от воздушной линии может быть наведенное напряжение трасса ВЛ 2км может и е..ть стукнуть icon_sad.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 20.10.2011, 22:00
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



если воздушка пересекается где-нибудь с другой линией или рядом ВЛ-35 кВ то наводка может быть даже намного больше.
Повреждена соседняя КЛ - эт врядли. Про это уже знали бы ВСЕ и трубили в трубы и приглашали бы Вас на испытание и ОМП
А прожег между чем и чем??


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 21.10.2011, 9:21
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



прожег 1-на жила - броня, наведенка от вл вряд ли потому что на целых жилах нет наведенки. Присутствует напряжение только на поврежденной жиле (которая закорочена на землю в месте повреждения) предполагаю, что повреждение находиться на территории подстанции 110-6. сегодня не получилось допустится на подстанцию переноситься на понедельник icon_sad.gif


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.10.2011, 14:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



От ПС и наводка слабый контур .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 22.10.2011, 3:50
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



ez81 - дело говорит


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.12.2011, 23:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вроде вопрос выяснили, задам свой. На приходящем с районной подстанции кабеле 6 кВ отсутствует одна фаза. От них уходят все три. Если исключить случай что эта жила где-то отгорела и заземлилась в сторону потребителя, какие еще могут быть варианты?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2011, 8:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уходят таки 2, а не 3


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.12.2011, 20:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Да нет, уходят так таки три.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2011, 9:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит Вы уже сами ответили на свой вопрос


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.12.2011, 23:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Других вариантов ни у кого нет?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.12.2011, 6:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



а какой вариант нужен ? Ищите обрыв кабеля.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.12.2011, 6:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если только ещё вариант - в жилу врезан крантик и ЭЭ сливают на сторону icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.12.2011, 17:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(ez81 @ 27.12.2011, 6:01) *
а какой вариант нужен ? Ищите обрыв кабеля.

Мне думается, что при обрыве жилы УВН все равно горел бы на ней за счет наводки, емкости между жилами. Или я не прав? Еще чуднее: было однажды аварийное отключение этого кабеля. После которого мы его испытали, все было в норме, показания такие же, как при предидущем плановом испытании. Кабель включили на холостой ход. К сожалению никто не удосужился проверить приход напряжения, и только спустя некоторое время обнаружилось, что нет одной фазы. Может ли не гореть УВН на оборваной жиле, если на рабочих он зажигается с расстояния 3-4 сантиметра?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вовка электрик
сообщение 27.12.2011, 19:13
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



УВН может показывать и наводку на нерабочей фазе. Только, светиться будет слабее. Тут есть вариант проверять напряжение прикасаясь не к токоведущим частям, а к изоляции жилы. Если фаза присутствует - УВН слабо горит. Если фазы нет - УВН не светится (если правильно понял вопрос).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.12.2011, 19:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если нет потрескивания при прикосновении УВН - наводка
а устройства для фазировки нет в наличии?
или совсем просто - мегером на отключенном кабеле проверьте целостность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.12.2011, 5:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Только не мегаомметром, а обычным тестером (мегер может и через гарь показать наличие цепи).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.12.2011, 19:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Повторюсь: кабель после аварийного отключения успешно прошел испытания повышенным напряжением. Одна жила в обрыве. Почему на ней не горит УВН за счет емкостной утечки, если на рабочих жилах зажигается с 5 см, вот что мне не понятно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2011, 8:24
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



жилу с броней не прозванивали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 31.12.2011, 22:07
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ещё раз: кабель прошел испытания повышенным напряжением. В курсе как это делается?

Всех с Новым Годом! Успехов в труде и в жизни!!


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >