![]() напряжение на поврежденой жиле , вл кл |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() напряжение на поврежденой жиле , вл кл |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
после испытания не прошла одна жила, прожег, на данный момент на поврежденной жиле присутствует напряжение порядка 8вольт сила тока приличная искру видно. Линия состоит 100метров кл (подстанция)----- 2000м вл ----100м кл (место замера напряжения). У меня дума что рядом с повреждение присутствует повреждение кл другого кабеля находящего под напряжением? или потенциал земли на подстанции выше на 8вольт? Что думаете коллеги ?
Сообщение отредактировал prude - 20.10.2011, 8:29 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Разность потенциалов -отболтите поводки с обоих сторон и все пропадет. Будьте осторожны при отсоединение поводков.И отсоедините от воздушной линии может быть наведенное напряжение трасса ВЛ 2км может и е..ть стукнуть
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
если воздушка пересекается где-нибудь с другой линией или рядом ВЛ-35 кВ то наводка может быть даже намного больше.
Повреждена соседняя КЛ - эт врядли. Про это уже знали бы ВСЕ и трубили в трубы и приглашали бы Вас на испытание и ОМП А прожег между чем и чем?? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
прожег 1-на жила - броня, наведенка от вл вряд ли потому что на целых жилах нет наведенки. Присутствует напряжение только на поврежденной жиле (которая закорочена на землю в месте повреждения) предполагаю, что повреждение находиться на территории подстанции 110-6. сегодня не получилось допустится на подстанцию переноситься на понедельник
![]() -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
От ПС и наводка слабый контур .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
ez81 - дело говорит
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вроде вопрос выяснили, задам свой. На приходящем с районной подстанции кабеле 6 кВ отсутствует одна фаза. От них уходят все три. Если исключить случай что эта жила где-то отгорела и заземлилась в сторону потребителя, какие еще могут быть варианты?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уходят таки 2, а не 3
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Да нет, уходят так таки три.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
значит Вы уже сами ответили на свой вопрос
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Других вариантов ни у кого нет?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
а какой вариант нужен ? Ищите обрыв кабеля.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если только ещё вариант - в жилу врезан крантик и ЭЭ сливают на сторону
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
а какой вариант нужен ? Ищите обрыв кабеля. Мне думается, что при обрыве жилы УВН все равно горел бы на ней за счет наводки, емкости между жилами. Или я не прав? Еще чуднее: было однажды аварийное отключение этого кабеля. После которого мы его испытали, все было в норме, показания такие же, как при предидущем плановом испытании. Кабель включили на холостой ход. К сожалению никто не удосужился проверить приход напряжения, и только спустя некоторое время обнаружилось, что нет одной фазы. Может ли не гореть УВН на оборваной жиле, если на рабочих он зажигается с расстояния 3-4 сантиметра? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
УВН может показывать и наводку на нерабочей фазе. Только, светиться будет слабее. Тут есть вариант проверять напряжение прикасаясь не к токоведущим частям, а к изоляции жилы. Если фаза присутствует - УВН слабо горит. Если фазы нет - УВН не светится (если правильно понял вопрос).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если нет потрескивания при прикосновении УВН - наводка
а устройства для фазировки нет в наличии? или совсем просто - мегером на отключенном кабеле проверьте целостность -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Только не мегаомметром, а обычным тестером (мегер может и через гарь показать наличие цепи).
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Повторюсь: кабель после аварийного отключения успешно прошел испытания повышенным напряжением. Одна жила в обрыве. Почему на ней не горит УВН за счет емкостной утечки, если на рабочих жилах зажигается с 5 см, вот что мне не понятно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
жилу с броней не прозванивали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ещё раз: кабель прошел испытания повышенным напряжением. В курсе как это делается?
Всех с Новым Годом! Успехов в труде и в жизни!! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |