Розетки в зоне складских помещений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Розетки в зоне складских помещений |
25.7.2006, 15:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2006 Пользователь №: 5641 |
Кто знает ссылки в литературе на возможность установки розеток в зоне склада? По проекту у меня химико-фармацевтический корпус с наличием рабочих мест вдоль конвейера. Рабочее место включает в себя силовые и информационные розетки. Категория помещения П2-А. Согласно ПУЭ, п.7.4.44, в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений. Правда, при наличии рабочих мест, слышала, что розетки все же ставятся. Где найти этому подтверждение?
|
|
|
|
|
26.7.2006, 8:10
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II.
Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений. В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. Вроде как не запрещают. Какое оборудование будет установлено на рабочие места? |
|
|
26.7.2006, 9:15
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2006 Пользователь №: 5641 |
Рабочее место будет включать три розетки - для монитора, системного блока и просто бытовую розетку (не знаю, что в нее может быть включено около конвейера на складе), а также две информационных розетки RJ45.
|
|
|
26.7.2006, 16:10
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Можно применить щитки (выключатель + розетка ) с двойной блокировкой т.е. выключатель влючается только если вилка вставлена в розетку, а вилку соответственно можно вынуть только при откл. выключателе. Единственное неудобство это замена вилок на оборудовании (штатные не подойдут).
Такое добро выпускал раньше "Сименс"(приходилось применять) и у "Легранда" в номенклатуре имеется. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|