Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

прибор Сатурн

kubus68
сообщение 7.6.2011, 9:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22505



при испытании А.В. прибором Сатурн, по схеме с нагрузочным трансформатором, Т.Т, и внешним остановом не отображается значение тока, при работе с внутренним остановом без Н.Т работает нормально. подскажите кто сталкивался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.6.2011, 10:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Попробуйте "попытать" какой нибудь ВА 47-29 С 16 на прямую, без транса. Если время\ток не показывает -> в ремонт (ИМХО)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kubus68
сообщение 7.6.2011, 10:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22505



повторяю, что по схеме без транса и с внутренним остановом работаент нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.6.2011, 10:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



АВ срабатывает, а Санурн не показывает цыфирь? Так?
А без транса показывает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kubus68
сообщение 7.6.2011, 12:32
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22505



по схеме измерения без нагрузочного тр-ра все работает нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solowey
сообщение 18.10.2011, 18:45
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 24427



Смотрите настройки прибора, при внешнем ТТ устанавить предел измерений 25,250,2500,ТТ. Вам нужно ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник