прибор Сатурн |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
прибор Сатурн |
7.6.2011, 9:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 |
при испытании А.В. прибором Сатурн, по схеме с нагрузочным трансформатором, Т.Т, и внешним остановом не отображается значение тока, при работе с внутренним остановом без Н.Т работает нормально. подскажите кто сталкивался
|
|
|
|
|
7.6.2011, 10:11
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Попробуйте "попытать" какой нибудь ВА 47-29 С 16 на прямую, без транса. Если время\ток не показывает -> в ремонт (ИМХО)
|
|
|
7.6.2011, 10:22
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 |
повторяю, что по схеме без транса и с внутренним остановом работаент нормально
|
|
|
7.6.2011, 10:56
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
АВ срабатывает, а Санурн не показывает цыфирь? Так?
А без транса показывает? |
|
|
|
|
7.6.2011, 12:32
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 |
по схеме измерения без нагрузочного тр-ра все работает нормально
|
|
|
18.10.2011, 18:45
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 24427 |
Смотрите настройки прибора, при внешнем ТТ устанавить предел измерений 25,250,2500,ТТ. Вам нужно ТТ.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|